问一个商人
气体工作
22毫米供应米
需要建议留在三楼平面变化结合锅炉被告知现在15米供应管道仪表需要升级到22毫米上升到阁楼然后跌回平跑20米,他们将使用塑料管这是正确的。谢谢你的任何建议。应该说其天然气供应管道从结合在厨房,然后下降到气表抱歉如果我还不清楚。
18答案MyBuilder天然气工程师
最佳答案
温布尔登网球公开赛•2020年3月5日以来的成员•3工作,100%积极的反馈
天然气管道将需要升级到22毫米或更多取决于锅炉千瓦。绝对不应该塑料管,但是他们可以使用GFS灵活钢铁煤气管,女巫有时看起来像塑料管如果你还没有使用过。
回答2020年4月26日
Loughton•自2020年4月3•没有反馈
这都取决于你当前的地位和工作压力以及流量在一个完整的自来水出水口。结合的只有15毫米自来水连接,通常15毫米的主要是足够的。如果他们建议升级到22毫米我会要求他们采取了,唯一正确的方法是将其引入房地产和准备15毫米,致力于冷供应和15毫米直接结合。如果不是他们的计划然后我将问题。其次,根据品牌的塑胶管,管的孔可以减少所需的插入管在每个配件为你提供类似的流向你已经如果你目前的电源供应是铜。
回答2020年4月8日
你好,通常大多数新锅炉管道会有升级到22毫米…它应该已经22毫米如果是三楼平了计. .所以我将检查. .你不能使用塑料管道内部气体段……除非其外部。e来自街上计。唯一的办法你可以得到一个“软管”内部是通过使用trac管. .其半刚性钢管可以弯曲一点. .但要回答你的问题塑料不能被使用在室内气体……您可以使用塑料的唯一方法就是如果你使用它作为一个套管保护库珀管道。
回答2020年4月8日
格拉斯哥•自2010年10月1日起•169年工作,98%积极的反馈
管道材料
钢、铜、黄铜:最常见的天然气管道是黑钢。镀锌钢、铜、黄铜或中国安防(不锈钢波纹管)也可以在一些地区使用,但一些公用事业公司明确禁止使用铜。在其他领域,铜是普遍的使用。你应该知道你所在的地区是可以接受的。钢管和可锻铸铁或钢配件通常是黑色的。
回答2020年4月8日
首先如果是天然气供应他们正在谈论它不能用塑料管道。20米的管听起来相当长期的管道,所以肯定需要22毫米管新的锅炉,但你也可能需要一段28毫米。这必须在现场调查和计算正确。
回答2020年4月8日
诺丁汉•自2020年4月1日起•4工作,100%积极的反馈
早上好,
结合锅炉将需要一个更大的天然气供应,他们普遍有一个更高的热量输入,只有锅炉热所以需要更多的气体燃烧。升级的煤气管15毫米22毫米是正确的。它甚至可能需要一点35毫米的管道工程运行锅炉的一个输入的大小在千瓦。
然而,从来没有在塑料管道。气体不应塑料运输。它必须是刚性的铜、剪和地球保税。有一个灵活的叫做tracpipe corrogated钢管,但它仍然是金属。
不允许你用塑料管道工程安装。这将是一个RIDDOR siutaion如果。
我希望这可以帮助。
回答2020年4月8日
罗姆尼的新•2016年11月15日以来成员•33工作,100%积极的反馈
使用屏障管在没有错的,pex或铅、22毫米与体积应该没有问题,但是你检查传入的主要压力吗?,水务局必须提供至少7的酒吧,检查在高的地方使用ie 6点到9点和下午4点到9点,只要它是剪和支持就好了。
回答2020年4月8日
嗨
管道需要扩展,但根据我的许多弯曲和配件将决定管道的大小。
塑料肯定不是气体
由于杰米
回答2020年4月8日
的大小取决于锅炉千瓦但它需要28毫米最低从米到阁楼然后减少到22毫米锅炉。
伍斯特锅炉你我只能跑最多9米22毫米。
15毫米的任何结合锅炉一定是不可能,但它降低了锅炉上的进气口阀门,该部分需要最小
回答2020年4月8日
整形管是非法的
气体安全工程师必须做这项工作,谁将决定所需的煤气管的大小
——最低28毫米铜管
回答2020年4月8日
曼彻斯特•2019年6月5日以来成员•73年工作,100%积极的反馈
没有不使用塑料气体使用铜管。
每一个天然气工程师都知道这一点。
回答2020年4月8日
奥尔平顿鸡•自2014年12月10日•4工作,100%积极的反馈
你不应该用塑料管道工程天然气。
如果新的天然气运行apox 20米从米到新锅炉
我认为你应该使用28毫米铜管道工程从米然后减少到22毫米新的结合锅炉。新锅炉安装后所有受气体测试
谢谢
M T管道和供暖服务
回答2020年4月8日
曾经你有安装锅炉我会立即停止他们因为大小的管你的描述是巨大的和需要更大尺寸的管子比22毫米直径。当另一个天然气工程师做了工作气体压力测试在你们美丽的全速率新锅炉他必须盖掉,因为锅炉不会得到足够的天然气安全操作……
回答2020年4月8日
管你说的是什么?
冷水主要吗?
煤气总管?
只要我记得你可以使用塑料煤气管外部但内部管道铜。
气体安全条例禁止非金属管道工程建筑内安装,除非在一个金属护套,建造以防止气体泄漏的危险进入大楼,如果管失败——例如,在发生火灾。
所以问问你的安装程序给你书面规定安装塑料天然气管道内的财产。
回答2020年4月8日
相关问题
- 多少钱一个平盖屋顶的费用我撕碎3层的感觉和25毫米绝缘,然后继电器1 120毫米的蒸汽层绝缘衬底,capsheet,每平方米
嗨了这个问题,因为我有工作在这里我有材料需要劳动力只有工作是1400平方米
- 我需要给我的建筑商有机会重做的工作吗?
我援引扩展12、14 - 16 18周。经验丰富的团队我想雇用改为一组……
- 这是好的做法适合胶合板寄宿底关节和小杯?
亲爱的商人,我提出下面列出的规范草案后,我认为这将有助于修复厚度木头……
- 地球键从供水管道天然气供应管道
你好,我住在一个古老的维多利亚时代的排屋。我被告知我需要完成地球键煤气表为了得到……