询问商人

染色证明

安装潮湿证明课程

i刚搬进新屋 并查点潮湿工作引文 基于我调查的结果调查突出显示缺潮证明课程并推荐纠正有三位引文,但方法不尽相同, 我希望得到一些建议, 说明哪一种方法似乎最适合房子- 感激你看不到房子肯定表示,

房子百岁,但没有上升或渗透潮湿的明显迹象虽然我理解前屋主在我们搬家前 可能画过任何东西- 但它看起来并非如此 外衣设计等似乎都处于公平状态

前2引文推荐化学DPC从属性外注入外部墙并修补工作
第三引文注意到电子湿度计高读数并推荐从下半墙上拆除所有石膏和配件,并注射和反压

或不够或过量处理房子的年限和条件问题。
仿佛老屋自然会高水分读数,而如此大规模工作可能造成过度损耗?

感谢时间引导

5回文 MyBuilderDamp验证专家

最佳回答

建建固砖没有洞穴 建用石灰迫击炮 允许楼里呼吸
建起时装有板湿证明课程 永不倒闭 石灰迫击炮工程 允许水流到楼外自然逃生
常造高水分读取墙
水泥和现代材料工作反向封建老楼潮湿,不幸的是,大多数调查都接受现代楼和材料培训,他们不理解建楼所用材料是如何协同工作防止潮湿的,从而对老楼大打坏建议
最新调查显示潮湿证明课程误诊断 80%以上案例 上升至95% 老产业
信得过本能并做不必要工作至少一年后住在家里执行任何事情,
好运亚历克斯

2020-04-08T07:30:41+01:00

2020年4月8日回复

dpc注入会治湿上升上墙干盐可能在内外部墙或墙中可见内部石膏黑到1m与潮湿无关停止盐展示我的建议从dpc注入开始获取那些你无法生存或刷掉的盐后,你不得不花千英磅买新石膏 并有非常乱的流程室内

2020-04-08T07:29:26+01:00

2020年4月8日回复

if它真有潮湿
dc解决不了问题
需要去除新专用石膏

2020-03-29T17:51:08+01:00

2020年3月29日回复

水分计和白痴混合不好水分计显示大部分家庭潮湿区无问题泛指法则是检查所有外部墙面 并用高到人所能达高读数从底层1.2m以上发现时,最有可能发生凝聚问题

2020-04-01T18:09:55+01:00

2020年4月1日回复

建于1920年 有可能建砖底部有潮湿迹象:外部或内侧石膏/变换应从约1m上移回砖块并加石灰石膏/变换允许块状结构“呼吸”自调节水分多块砖楼完全没有功能式DPM或DPM

2020-04-08T07:29:42+01:00

2020年4月8日回复

发布作业查找高素质商人并免费引用