询问商人
电气化
新建住宅厨房32安普电路4.2kw
新楼 家转烤箱拆包换时钟发现厨房所有插座都关机 厨房插座电路显示有4.2kw双炉电路受32amp破解器保护
谢谢
我现在的问题是
开工安全吗
二叉内区
3级标签CU阅读厨房套接字
graham_705
2020-03-29T13:04:57+01:00
4回文 MyBuilder电工
最佳回答
110250
2020-03-29T14:15:02+01:00
发生的情况是,烤箱超载4.2kw需要18安普斯,即2.5电缆需要23-25安普斯,因此厨房插座超载,如果你把厨房内所有东西都转接开,烤箱会继续用20安普破解机或升级为40安普
2020年3月29日回复
喜欢
2
龙桥·自2019年6月27日以来成员·48号作业,百分百正数反馈
110382
2020-03-31T15:55:02+01:00
似乎炊事机和厨房插座都在同一MCB上
等到你用烤箱时它就会出行这是因为电路超载
最好你把炊具电路从插座分离开 并放入自有电路
2020年3月31日回复
仿佛
一号
曼彻斯特·自2019年12月4日起成员·19号作业,百分百正数反馈
110251
2020-03-29T16:30:03+01:00
an 4.2kw烤箱应自定义电路全载约19安普斯,通过双极开关指定的20安普电路适当希望这对Paul有帮助
回答你新题时,我建议厨师单用电路评介千瓦特真应该有自有手段通过双极切除局部隔离,所以不容许像克格勃说的那样电路超载不安全,而根据bs7671
2020年3月29日回复
仿佛
0
关联问题
- 工作烤箱kW判定我是否可以在同一锅电路上安装hob
独立炉子换成单机炉和Hob作为厨房翻修的一部分开机电路32
- Oven和Hob-建议双炉和感知hob使用单电路服务
我希望有人能给我点建议最近新厨房装配 剖析双倍
- Oven和Hob-建议双炉和感知hob使用单电路服务
我希望有人能给我点建议最近新厨房装配 剖析双倍
- 新厨房电路移动家
上传作业前, 我觉得值得点建议安装新厨房电路.