Prv水滴出tindish锅炉压力

今天早上我注意到水滴透tundish,我去查看锅炉 看压力下降一点点我读到过PRV臭名昭著的脾气或可能是扩展容器问题未编辑系统

4回文 MyBuilder管道

最佳回答

Orbell管道、缓冲或压力回存必须拆分检查其中之一失效

2020-03-29T10:55:01+01:00

2020年3月29日回复

g3注册工程师检验它 表示系统安全单元之一无法尽快获取g3水管工检验

2020-03-29T15:45:02+01:00

2020年3月29日回复

运行菜漏水后 置二为故障 很快它也会破解

2020-03-30T16:40:03+01:00

2020年3月30日回复

Hi号扩展容器 未编译圆柱故障

2020-03-31T17:05:02+01:00