问问商人

外部插座/完全连接电源,可为花园底部的办公室/工作室供电

嗨,我目前在我的花园底部有一个室外工作室/办公室,目前电力是由办公室一侧的一个大篷车插头插座运行的,然后我运行一个大篷车插座扩展,通过窗户连接到我房子的主插座(当然,我不使用时拔掉插头并上发条)
显然,这看起来不是最好的,而且有绊倒的危险,如果涉及到主要的电气和工作,运行的成本是什么?因为它完成了花园,我认为电缆需要在地下运行。
如果这是一个大工程,那么另一个选择是将电缆从房子下到地下,在花园底部做一个防水的外部插座。
很高兴能得到一些帮助,因为我不是电工,不确定涉及的工作。
最具成本效益和最好的方法后请,谢谢你所有的帮助。

来自MyBuilder电工的4个答案

最佳答案

至于成本,不知道,因为信息太少,必须由电工查看和评估。我想你需要的不仅仅是一个双插座。为什么不把一个请求对我的建设者得到一些报价?

2020 - 03 - 16 - t15:10:03 + 0

回答2020年3月16日

嗨RdRichards

回答你的问题

如果涉及到主要的电力和工作,运行成本是什么?-很难说,除非进行现场调查,以确保你得到一个公平的价格

由于它是在花园中完成的,我认为电缆需要在地下运行-电缆不一定要埋在地下,它可以夹在墙上或围栏线上

在最具成本效益和最佳方法之后-成本效益和最佳方法通常不会在我看来混合,下面我详细介绍了我如何为这种性质的工作报价,我认为这是最好的方法

钢丝铠装电缆从室内消费者单元馈送到工作室内的新消费者单元,我通常更喜欢将电缆埋起来,但是如果电缆线路的大部分都有一堵墙,我可能会与客户联系,直接剪到墙上。所有最终电路可以从工作室的新消费单元运行,任何可能需要的接地安排都可以安装。

2020 - 03 - 16 - t18:28:44 + 0

回答2020年3月16日

从房子到工作室,你需要一根钢丝铠装电缆,是的,这可以挖到地下或夹在墙上。如果你的消费单元有一个空闲的方式,可以处理最大的安培需求,建议在演播室内安装一个新的消费单元,控制所有的电路。这使得它更安全,更容易维护,允许额外的电路安装和更多的用户友好。

2020 - 03 - 19 t17:45:02 + 0

回答2020年3月19日

根据有多容易得到一个装甲电缆的消费单位将是最好的安装。我会说6毫米的铠装电缆就足够了,可以给你32安培。在成本方面,你可以挖一个沟渠,为电工节省挖掘的时间成本,或者如果你有围栏或墙壁,可以剪掉,然后在工作室的一侧安装一个消费单元,把电路拆成插座和灯。
你有另一个选择,如果到达消费单元是不可能没有提升地板等(如果你不想提升地板等),那么将从插座,采取熔断的刺激和熔断装甲电缆到工作室,但仍然把一个消费单元在工作室,这样你可以隔离电路。希望这能有所帮助。将丹

2020 - 04 - 05 - t09:30:03 + 01:00

2020年4月5日回答