你好,

我最近有了一个全新的锅炉,但在过去的3个月里,我不得不两次加满压力。锅炉已经检查过了,没有问题,所以我开始在房子里所有的散热器管道周围放纸巾,以确定漏水的地方(我猜漏水的地方一定很小,因为压力没有急剧下降)。

备用卧室里的一个暖气片把纸巾弄湿了,也留下了绿色和棕色的圆点。经过几次测试后,水似乎是从金属螺母(?)下面的左侧管道(与热温器相对的一侧)流出来的,因为只有最靠近螺母的组织边缘被湿了。

我假设泄漏是导致锅炉压力下降的原因,但是我该如何处理泄漏呢?自从我完全关掉散热器后,它似乎渗漏得更多,而不是当我开着散热器但关掉热固性恒温器时。

任何帮助都将非常感激。

来自MyBuilder Plumbers的4个答案

最佳答案

如果你的加热压力下降,可能是系统中的空气通过锅炉中的aav排放或泄漏,你已经确定了泄漏,所以很明显这是故障,绿色和棕色的点,我预计是管道上的助熔剂残留物和水中的污泥/碎片,应该冲洗/清洗以防止这种情况。建议在系统上安装过滤器,防止任何碎片返回锅炉。
系统温度越高,压力就会增加,从而导致泄漏增加,配件需要重新制作,这对加热工程师来说是次要的工作。
释放系统压力,用接头胶重制接头,应能封堵任何微小泄漏,并能较好地密封接头。
希望这能有所帮助

2020 - 03 - 15 - t10:35:02 + 0

回答2020年3月15日

叫水管工来!

2020 - 03 - 16 - t07:40:02 + 0

回答2020年3月16日

另外,您还可以在系统中添加一些哨封剂,或者在有问题的接头上使用一些LX密封剂,这可能是一种更便宜的替代方法。

2020 - 03 - 20 - t16:15:02 + 0

回答2020年3月20日

如果泄漏很小,有一种添加剂,你可以注入你的加热系统。费诺克斯密封件就是这样一个品牌。将其添加到供暖系统非常简单,YouTube上有制造商关于其应用的视频。
它的工作原理是,在加入系统后,它会与氧气发生反应,并在循环过程中堵塞任何微小的泄漏。
否则,你就得把加热系统排空,修理阀门,重新填充加热系统,添加新的阻垢剂,从每个散热器中排出空气。
售价约20英镑的堵漏器是更简单的选择。所有主要的管道和供暖商家都有库存,而且可以在网上送货。

2020 - 04 - 06 - t16:45:02 + 01:00

2020年4月6日回答

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价