问这种

抽风机接线请帮助!(英国)

*更新——任何进一步的意见如下两种答案是不同的! !
你好,
我找不到一个手动的抽风机我删除替换我的浴室天花板上。

这是一个时间与3点抽风机。我不明白每一个点的意义是在旧风扇,确保正确地连接到新的风扇。

旧风扇:
1。“T”(布朗电缆)
2。“和”(黑色电缆)
3所示。“N”(灰色电缆)

新风机
1。“N”
2。“S / L”
3所示。“L”

谢谢!

从MyBuilder电工5答案

最佳答案

N是中性的。
L是恒定的负载。
S / L切换负载。

所以你应该按你的电线颜色和之前的连接。
灰色电缆→N。
布朗电缆L。
黑色电缆→S / L。

可以肯定的是你应该得到一个测试人员。
灯的开关在你一定阶段在S / L, L。
灯关掉你一定阶段在L和S / L。

2020 - 02年- 19 t11:00:03 + 0

回答2020年2月19日

T连接将进入SL的交换生活供应。
对连接永久生活供应,将进入L。
N连接中性供应也将永远是N。
如果你更换这个区域内风扇0,1或2的浴室然后下这将需要建设通知部分P建筑法规。注册电工可以帮你解决这个问题。

2020 - 02年- 19 t11:25:02 + 0

回答2020年2月19日

我认为他应该叫一个有能力的人一个合格的电工连接它

2020 - 02 - 28 - t16:45:02 + 0

回答2020年2月28日

如果你不确定的电力你应该雇佣一个电工来确保正确安装完成。

2020 - 03 - 02 - t16:15:02 + 0

2020年3月2日回答

我同意罗伯特的回答。确保一个3杆安装隔离器。这个开关是允许隔离风扇的权力。遵守18日版规定RCD也应该安装在电路。
隔离照明电路在工作之前粉丝。如果你不自信最好以任何方式使用电工。

2020 - 03 - 02 - t16:55:02 + 0

2020年3月2日回答

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价