问这种
电
抽风机接线请帮助!(英国)
*更新——任何进一步的意见如下两种答案是不同的! !
你好,
我找不到一个手动的抽风机我删除替换我的浴室天花板上。
这是一个时间与3点抽风机。我不明白每一个点的意义是在旧风扇,确保正确地连接到新的风扇。
旧风扇:
1。“T”(布朗电缆)
2。“和”(黑色电缆)
3所示。“N”(灰色电缆)
新风机
1。“N”
2。“S / L”
3所示。“L”
谢谢!
john_487
2020 - 02年- 19 t10:04:37 + 0
从MyBuilder电工5答案
最佳答案
106878年
2020 - 02年- 19 t11:00:03 + 0
N是中性的。
L是恒定的负载。
S / L切换负载。
所以你应该按你的电线颜色和之前的连接。
灰色电缆→N。
布朗电缆L。
黑色电缆→S / L。
可以肯定的是你应该得到一个测试人员。
灯的开关在你一定阶段在S / L, L。
灯关掉你一定阶段在L和S / L。
回答2020年2月19日
喜欢
4
106881年
2020 - 02年- 19 t11:25:02 + 0
T连接将进入SL的交换生活供应。
对连接永久生活供应,将进入L。
N连接中性供应也将永远是N。
如果你更换这个区域内风扇0,1或2的浴室然后下这将需要建设通知部分P建筑法规。注册电工可以帮你解决这个问题。
回答2020年2月19日
就像
1
谢菲尔德•2020年1月24日以来的成员•1工作,100%积极的反馈
相关问题
- 麻烦布线greenwood airvac extactor风扇与计时器
你好我难以连接浴室抽风机,它有一个内置的计时器,但我一直想要运行它通过…
- 更换一个排风扇(布线问题)
嗨,我只是替换旧卫生间排风扇很粘稠的模型。我拿出的一个有3个电线连接到…
- 卫生间排风扇:内联离心通过天花板/瓷砖发泄,或通过墙轴流式风扇吗?
嗨,各位,我希望收集一些建议之前电工在浴室安装排风扇。任何的建议是……
- 上面是一个循环风扇滚刀和抽风机墙/窗口解决管道的障碍吗?
我有一个新厨房安装,我宁愿道器,管道,需要需要……