问这种

管道

淋浴/散热器问题

但更有可能与可能两个问题:
1。当我们把我们的淋浴的max设置水是冷。我们可以淋浴,但是只有在非常低的压力,然后变得滚烫的。调整温度似乎没有发挥作用。我们改变了淋浴酒吧和没有帮助。
2。我们听到了即使在锅炉。我们有一个水管工来圆和改变锅炉上的计时器,但它并没有帮助。加热显示但散热器是红色的热。

可能是三通阀发送淋浴水的散热器呢?

编辑:不确定如何应对下面的问题,至今一直是一个问题。圣诞节我们不在,回来。一个水管工来锅炉和安装一个新的定时器并设置淋浴问题将淋浴栏但问题仍有改变。所以不能管道。我们称为锅炉公司,他们说它不能与锅炉是一个问题,因为我们仍然通过水龙头热水……

没有新的水龙头(除了洗澡酒吧我们已经改变了。

5从MyBuilder水管工的答案

最佳答案

听起来像一个分流器或板式换热器在锅炉故障,由于分流阀的信息在锅炉因此通过加热
如果淋浴总是发生问题也可能管道错了路轮热,冷,冷到热希望这有助于

2020 - 02 - 03 - t10:55:02 + 0

回答2020年2月3日

他们有了新的水龙头吗?

2020 - 02 - 03 - t12:25:02 + 0

回答2020年2月3日

我首先需要知道如果你有一个联合或系统锅炉。

在你的信息你说有三个端口阀门,所以我认为你有一个系统的锅炉。没有热交换器。

我肯定会首先看一看三个端口阀门。好像这不是工作或者是卡住了。你的散热器加热即使你不会把他们,和要求的水。

希望这有助于

2020 - 02 - 12 - t16:30:03 + 0

回答2020年2月12日

,您可以测试自己是否分流阀在锅炉加热时(冷)运行热水和暖气流管。如果这一点也开始变得温暖,那么这表明分流是错误/特别是阻塞和不完全切换到加热。

2020 - 02 - 18 - t16:20:04 + 0

回答2020年2月18日

我想找出问题需要遵循一些步骤

检查淋浴如果工作好加热开关,运行淋浴,如果水是保持阀如果不热是港口

去厨房的水龙头

运行热厨房水龙头看看水保持热淋浴如果是的那么问题如果不是那么锅炉热交换器与锅炉或者其他东西

2020 - 02 - 18 - t22:30:02 + 0

回答2020年2月18日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价