问这种
电
只有一个房间的灯光亮了起来,时间吗?
*更新*由于智能思维电器谁给了一个建设性的回答。你在和交换一根电线从L2立即通讯固定问题。显然对于任何复杂的或危险的我将获得电工但有时值得自己学习的技能做一个小的工作。
主卧室灯的开关是嗡嗡声,打开时灯闪烁。关掉电路、主床、床4套房在同一电路。删除了面板在主卧室和一个红色线散;有三个连接板。把它放置在面板/开关和收紧。没有嗡嗡声/闪烁,但当灯亮主床床4套房不会打开。同样如果床上4,主人不会来吧。床上4和套房会同时虽然!我们如何让他们所有人同时工作吗? ?
lauramairie
2020 - 01 - 26 - t22:13:41 + 0
从MyBuilder电工4答案
最佳答案
104818年
2020 - 01 - 29 - t09:05:02 + 0
这听起来像你把红色线在错误的终端开关,开关电线和开关提要交叉。
恐怕你将不得不得到一个电工区分出来。
回答2020年1月29日
就像
1
105036年
2020 - 02年- 02 - t18:45:54 + 0
喜欢通过海报的问题
前面的回答——打电话给电工是一个非常好的答案,但我想,你所做的就是把线错误的终端。我猜你的财产是相当新的照明电路连线“两板”。这意味着供应从每个房间和连接在开关板与灯具本身。这意味着后面的开关,你应该有三行(又名生活)电线,连接到开关本身,在盒子的背面,连接器,将3蓝色中性色和绿色和黄色的地球。现在2线需要连接到普通的开关,和第三应该进入L1开关。至于他们是最棘手的部分,尝试和错误。你应该寻求专家帮助如果不确定,但如果你的主管,然后这是一个开始!
是安全的!
2020年2月2日回答
就像
1
相关问题
- 结合锅炉最低要求(有一个伟大的淋浴!)
我以前有一个非常古老的气缸系统在伦敦市中心1床的公寓。由于空间限制,我现在看…
- 天然气集中供热一次只呆了20分钟,原因是什么?
你好,我的公寓是在中央供暖系统,锅炉升温等只是停留在20分钟时间……然后随机…
- 安装在潮湿的房间里洗澡……救命啊!
我已经发布了一个商人安装洗澡在我们wetroom但攻击不感兴趣,和我想知道……
- 丹佛斯FP735Si——只能在2频道的3在同一时间
嗨,我有一个三路丹佛斯FP735Si程序员控制供暖和热水。它有3个渠道控制……