我更换了一个管道系统的散热器,另一个已经变冷了。打开和关闭所有可能组合的阀门和锁盾。大多数拉德是全新的,系统中没有污泥的证据。有什么建议吗?

来自MyBuilder Plumbers的5个答案

嗨,听起来像是你安装的拉德是一个更好的热量输出,所以水泵现在可能正在努力足够快地循环水。

2020 - 01 - 23 - t17:55:02 + 0

回答2020年1月23日

试着平衡你的加热系统,rad偷走所有的热量曲柄向下的锁盾和打开1/4个回合!应该能阻止他们偷走所有的热量。
youtube上有很多关于如何平衡供暖系统的视频

2020 - 01 - 23 - t19:10:03 + 0

回答2020年1月23日

打开所有阀门,依次放水散热器。然后检查问题散热器是否一直冷到底部??

试着平衡系统,关掉所有变暖的散热器来测试问题。

2020 - 01 - 23 - t19:50:02 + 0

回答2020年1月23日

1.确保散热器的两边都在流动管道上,而不是一边在流动,一边在回流

2.确保所有散热器的阀门都打开了

3.确保你的水泵可以处理所有的散热器

2020 - 01 - 23 - t20:40:02 + 0

回答2020年1月23日

你把散热器从近到远平衡了吗

2020 - 01 - 23 - t20:55:02 + 0

回答2020年1月23日