问问商人
中央供暖系统
寻找并追踪一个堵塞的管道到一个小口径供暖系统的散热器
我有一个定期维护的小口径中央供暖系统。一个散热器是冷的。虽然其他的都还好。我已经把冷散热器冲洗出来了,如果管道没有明显堵塞,它会正常工作。暖气片左边的管道坏了。我已经与一个进行powerflush的商人联系过,但他说它不适用于小钻孔系统上的塑料管。有什么办法能在金钱和时间上以最有效的方式解决这个问题吗?
感谢所有留下反馈的商人,希望我能在我的地区找到可以修复它的人。
janice_96
2018 - 10 - 11 - t17:07:54 + 01:00
来自MyBuilder Heating Engineers的4个回答
最佳答案
74492
2018 - 10 - 14 - t13:05:01 + 01:00
由于加热系统维护不善,微孔管道容易堵塞。至于传递热量的材料类型,在这种情况下,塑料对缓解堵塞没有任何影响。
建议你和专门从事电力冲洗的供暖工程师谈谈,只是简单地拆卸麻烦的散热器并冲洗出来并不能解决主要问题,即为它服务的管道工作!
2018年10月14日回答
就像
1
布拉克内尔•2018年10月11日会员•目前还没有反馈
74528
2018 - 10 - 13 - t06:50:02 + 01:00
被提问海报喜欢
你必须从不工作的散热器追踪管道,找出它在哪里增加了尺寸,例如在歧管连接等。然后,你会打开暖气,对水流进行热测试,然后返回来找出堵塞的地方,然后你会开始排水,并更新从堵塞处到散热器的管道。
时间和成本明智....这取决于你什么时候发现堵塞,但大约3小时左右,取决于你的材料成本。
2018年10月13日回答
就像
1
相关问题
- 我想在一个小浴室里装一扇窗户,我需要许可吗?我是否需要安装门楣,因为它是平屋顶
- 据测量员说,我需要在阁楼上安装一根横梁来支撑烟囱。我有一个结构工程师画图纸,现在正在寻找一个建筑商。这属于哪一类呢?
我在“烟囱和壁炉”下面发布了这份工作,只有一个回复。我刚刚把它贴在建筑服务下面,看看……
- 法律是否要求房间的恒温器安装新的锅炉/供暖系统?
去年夏天,我们把刚买的房子彻底翻新了一遍。这包括更换旧锅炉,我们现在有了一个组合。
- 是否有一个3相逆变器,可以管理一个制革店可能的输出高达60.000瓦?
我知道我们可以通过能源公司更换电源,但报价是至少需要6周的等待,我宁愿先确定……