问问商人

中央供暖系统

寻找并追踪一个堵塞的管道到一个小口径供暖系统的散热器

我有一个定期维护的小口径中央供暖系统。一个散热器是冷的。虽然其他的都还好。我已经把冷散热器冲洗出来了,如果管道没有明显堵塞,它会正常工作。暖气片左边的管道坏了。我已经与一个进行powerflush的商人联系过,但他说它不适用于小钻孔系统上的塑料管。有什么办法能在金钱和时间上以最有效的方式解决这个问题吗?
感谢所有留下反馈的商人,希望我能在我的地区找到可以修复它的人。

来自MyBuilder Heating Engineers的4个回答

最佳答案

由于加热系统维护不善,微孔管道容易堵塞。至于传递热量的材料类型,在这种情况下,塑料对缓解堵塞没有任何影响。

建议你和专门从事电力冲洗的供暖工程师谈谈,只是简单地拆卸麻烦的散热器并冲洗出来并不能解决主要问题,即为它服务的管道工作!

2018 - 10 - 14 - t13:05:01 + 01:00

2018年10月14日回答

你必须从不工作的散热器追踪管道,找出它在哪里增加了尺寸,例如在歧管连接等。然后,你会打开暖气,对水流进行热测试,然后返回来找出堵塞的地方,然后你会开始排水,并更新从堵塞处到散热器的管道。
时间和成本明智....这取决于你什么时候发现堵塞,但大约3小时左右,取决于你的材料成本。

2018 - 10 - 13 - t06:50:02 + 01:00

2018年10月13日回答

从Screwfix购买“泰坦”湿式吸尘器/胡佛吸尘器(36516英镑44.99)。有利于排水和疏通堵塞。解开直通阀上的螺母,试着把水管里的水和垃圾吸到直通阀上。如果有歧管,也这样做。如果管道的另一端打开并指向安全排放位置,则可以将空气吹入管道(不建议)。花园软管连接并运行到室外等。检查散热器阀门是否有堵塞。

2018 - 10 - 13 - t22:55:02 + 01:00

2018年10月13日回答

对这个问题的回答非常昂贵。

我建议你先平衡散热器。

我刚刚把一个微孔系统换成了现代系统布局,就像一个白痴一样有这个确切的问题。客户打电话给我,说7/8拉德是最大热量输出,但一个红色的是石冷。固定立即半关闭锁盾在一个rad共享供应。

所有的热量和能量完全绕过…让水流进入管道是一个健康系统的关键

2020 - 11 - 04 - t17:20:01 + 0

回答2020年11月4日

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题