询问商人
电气
水从灯泡上滴
在过去的几天/几周中,我注意到偶尔会从灯泡(关闭)中滴水。
它已经发生了一天一周,昨天再次发生,它只发生在有时,大概是在内部太热时,请阅读以下内容:
不幸的是,在以前的情况下,我已经意识到各个地方的霉菌存在一个小问题,我认为这是由于我的公寓缺乏空气提取而导致的。尽管最近我似乎有了很大的改善。
由于最近天气寒冷,我的电加热器稍长一点。
这是导致灯泡泄漏的原因吗?它是否告诉我里面太热(来自各种热源),除了从某个地方滴落以外,热量没有其他地方?
还是凝结/以前的霉菌慢慢拆卸,需要下降某个地方?
打开我的后门并放出气流/加热后,浸入大约10分钟后停止,终于停止了。
看着灯后,它肯定会从实际的灯泡中滴下来,我看不到实际的灯/天花板周围的任何水。
我的天花板上方是另一个公寓,我不知道我的天花板上方或附近的水源,因为我认为这只是他们
您能为此提供任何建议,只是模具/冷凝的释放吗?
我知道,如果水接触电,那么电力将立即关闭,这还没有发生!
还是更严重的是我需要电工/新的灯配件
非常感谢您的帮助和建议非常感谢
对我上面提到的问题感到抱歉,例如非空气通风和霉菌不幸的是,这是我的拳头平坦,在厨房等合适的地方没有任何通风孔!
Mybuilder电工的5个答案
最佳答案
从您的详细说明中,听起来您在公寓中有通风问题。加热平坦及其内部水分将导致水分蒸发。水蒸气和热量上升。冷却时,它会凝结,并将返回到水或凝结。然后,这种水将遵循重力定律,并在任何给定的表面上寻找最佳和最低点。在这种情况下,似乎是灯泡的灯,灯泡上的最低点是灯泡。绝对值得一试,首先提供有关更好地通过提取器风扇通风的建议,并确保在解决灯配件之前不会发生其他泄漏。您可能会从上方的公寓中泄漏,这将再次找到最低点,因此强烈建议从泄漏的灯接头开始进行进一步的调查。水和电气不会混合,但是水确实需要在正确的位置(或错误),然后才能落入电路。无论哪种情况(冷凝或漏水)绝对值得让电工来看看正在发生的事情并从那里拿走。
回答2020年1月22日
关闭电源 - 首先安全。但是,如果从天花板上滴下水从灯上滴下水,我要做的第一件事,如果这当然是简单的吊灯。如果是起源于天花板上方的某个地方的泄漏,那么通常您会在天花板内看到水或凝结玫瑰。如果这是另一种类型的光线配件,那么非电工可以检查一下。由于温度变化,我从未在室内灯泡上经历过凝结。我已经在潮湿的棚子,谷仓和外屋中看到了它。
始终值得在楼上的邻居上检查 - 可能是大厅里的散热器,也可能是剥离壁纸或其他东西的水。
与往常一样 - 如果有疑问,请吸引当地电工。
回答2020年1月22日
考文垂•自2009年3月25日以来的会员•16工作,94%积极的反馈
相关问题
- 淋浴压力增加:组合锅炉的热水,阁楼坦克冷的冷水
我在浴室中的当前设置是:来自电源提供的组合锅炉的热水;冷水来自...
- 没有热水龙头的水
我有一个开放的通风系统。我的热水龙头中的水流减少了几个小时,然后停了下来。没有热...
- 水箱 - 从水管上滴
你好呀!我注意到热水箱里有些滴水。我打电话给水管工,他说这是一个压力阀。他改变了...
- 从天花板上滴落 - 泄漏或从旧泄漏中积水?
感谢所有答案。但是,我认为在圆柱体上方冷水储罐的情况下,这肯定是一个问题...