目前我在浴室的设置是:热水来自一个组合锅炉,由总管供应;凉水来自阁楼的水箱(比淋浴头高约1米)。淋浴间有一个表盘来设置温度,后面有一个阀门系统来混合两种水。

由于这种设置,来自热水的压力高于来自冷水的压力。所以,为了让淋浴正常工作(否则它会脉冲开和关),我需要在淋浴的同时让热水龙头微微打开(从而将热水压力降低到与冷水压力相似的水平)。这使淋浴工作,但在一个相当低的整体压力。

我很想知道人们对如何增加淋浴压力的建议。

我想到的是:

1.通过直接连接进-出给水,绕过冷水箱,从而有效地为该物业拥有2个独立的水管压力冷水给水。

这样做需要考虑的问题是:从储罐开始的所有管道都习惯了低压,然后突然受到主压力,它可能开始泄漏;冷水也会进入我的洗衣机和厕所——这两个都有低压配件,需要更换。

2.将当前的总冷水输送到淋浴间,将水箱中剩余的水留在原地(输送到马桶、水槽和洗衣机)。缺点是它将需要相当多的瓷砖地板被拆除,以便进入。

有什么是我忽略的吗?我能买到一种动力淋浴器吗?它能把组合锅炉的热水和水箱的冷水结合起来使用。有没有办法局部增加水箱的压力?欢迎提出任何建议。

来自MyBuilder水管工的3个答案

最佳答案

就像你说的,感冒时吃主食。要么装一个压力平衡阀。

2015 - 09 - 02 - t16:40:01 + 01:00

2015年9月2日回答

关闭冷进料,使cwsc退役。
泄下来。(离开或移走油罐)
连接主冷饲料到重力槽饲料出口/秒
打开电源以补充所有冷饲料出口,以平衡您的combi系统上的冷热饲料…
不要走强力淋浴的路线。

Pd

2019 - 03 - 14 - t22:55:02 + 0

2019年3月14日回答

通常情况下,浴室冷供应来自集水箱,热供应来自热水储存罐。
当安装组合锅炉时,热水箱和冷水集水箱就变得多余并被拆除。
如果你有一个组合锅炉,你不应该有一个冷水集水箱?

解决方案是找到主冷水供给到您的总管水箱,并直接连接从这个水箱流出的冷供应,从而绕过水箱。

然后你可以拆卸水箱,创造阁楼空间,以及增加冷供应到主压力。

为了安全起见,你可以在这个连接处安装一个减压阀。