问一个商人

中央供暖系统

每次供暖时,不同的散热器都是冷的

我们有Vaillant Ecotech plus,工作得很好,但每次供暖时,不同的散热器都是冷的。这个问题已经存在3年了。每次我们让工程师出去,他们让所有的散热器都变热,但是当加热在晚上关闭,然后在第二天早上重新打开时,不同的散热器都是冷的。有些热得无法触摸,有些温暖,有些冰冷。
我们当地的水管工排除了一个堵塞,更换了两条受影响的管道,让我们所有的管道都很热。他安装了一个小装置来收集污泥,但里面从来没有什么东西,他还在系统里放了化学清洁剂,但问题仍然存在。每次都是随机的散热器恒温阀被移除了因为有些卡住了。我们在这方面花了一笔小钱,但没有进一步的进展。什么好主意吗?
多谢。

来自MyBuilder供暖工程师的4个答案

最佳答案

你的恒温散热器阀门有粘滞问题。试着把暖气片上的阀头拆下来。

2020 - 01 - 19 - t08:35:03 + 0

2020年1月19日回答

锅炉内的热泵可以正常工作,但不能满负荷工作。这是因为如果在泵之前没有过滤器,脏水会损坏泵,而且水循环缓慢,所以这就是为什么有些是热的,有些是冷的。

2020 - 01 - 18 - t21:20:02 + 0

2020年1月18日

可能值得更换所有的散热器阀门和trvs,然后平衡供暖系统

2020 - 01 - 20 - t19:30:03 + 0

2020年1月20日

可以很简单,试着平衡散热器

2020 - 01 - 21 - t16:35:02 + 0

2020年1月21日

发布你的工作,寻找高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题