询问商人

暖气

锅炉压力

您好,我已经有一段时间在锅炉上失去压力了。每隔一天,我都会在使用暖气时加油。因此,我已经安装了一个新的锅炉,问题仍然存在。我的辐射机器没有泄漏,我检查了房子下面的所有管道工作,而且没有泄漏,我现在一直坚持要做什么。任何帮助都会是愉快的欢呼

Myboilder供暖工程师的10个答案

最佳答案

检查膨胀船可能需要充电
或缓解压力可能是错误的
检查外面的prv管道是滴水还是水的任何迹象

2020-01-13T09:55:02+00:00

回答2020年1月13日

这很简单,如果您将水放入管道系统中并将其密封,那么水就无法下水。如果水出来,您会泄漏。
通话的第一点通常是散热器,阀门和管道。所有可见的管道。如果它们干燥,那么第二位的位置就是锅炉,并且是释放压力阀。可以在锅炉后面的外口检查PRV(15mm的管道,朝向地面弯曲)。有了新的锅炉,希望这不会泄漏。如果锅炉和可见管道干燥,您的泄漏将在地板下方或天花板下的管道中。如果是后者,您将有明显的染色。如果这是最后的手段,则必须占用地板或更换所有地板系统。
愚蠢的问题,但是您为什么允许天然气工程师在不设置的系统中安装新锅炉?
伙计

2020-01-13T09:55:02+00:00

回答2020年1月13日

如果您每隔一天用一个全新的锅炉充满,我建议您肯定会在系统上漏水。

如果您有一个特别大的散热器电路,那么您的膨胀船可能会使您的财产尺寸过小,这可能会导致与压力相关的问题,但除此之外,我认为您正在研究如我所说的泄漏。

2020-01-13T09:55:02+00:00

回答2020年1月13日

是组合锅炉吗?压力阀或膨胀容器可能是一个问题。可能只是您在系统中有一些空气。您是否尝试过流血RAD?开始楼梯,在楼上工作,如果您在浴室里有毛巾rad,那最后流血了。如果有疑问,请致电天然气安全工程师。希望这可以帮助

2020-01-13T09:55:02+00:00

回答2020年1月13日

“当我使用供暖时,我每隔一天都在加油。”
这可能是您解决问题的线索。
您要多加满多少钱?到什么酒吧?
那么,暖气时会松散压力吗?
您正在运行什么温度 /锅炉?你最大化吗?
从小白管中蒸发 /滴水了吗?(这可能在外面或隐藏在某个地方。
如果以上所有都是正常的,那么您仍然在管道上泄漏某个地方,并且可能在底楼。除非您在天花板上看到湿斑……:) :)

2020-01-13T09:55:02+00:00

回答2020年1月13日

在我看来,如果您仍在失去压力,那么系统肯定会泄漏,因为您说锅炉已经改变并且仍会失去压力,也许在地板下墙壁上的管道可能会导致关节泄漏导致问题
否则将是锅炉内泄漏
不要新锅炉多大年龄,但是如果您安装了新锅炉,并且仍然同样的问题听起来像在某个地方的系统中泄漏

2020-01-13T09:55:02+00:00

回答2020年1月13日

如果新锅炉还可以,那么您必须泄漏。

2020-01-13T09:55:02+00:00

回答2020年1月13日

在我们回答这个问题的问题之前,这个人有哪种中央供暖系统?

它不太可能,但是安装的锅炉可能会有故障。
客户是否检查了扩展船和压力释放阀?

如果中央供暖损失压力,您将在某个地方泄漏,它可能很小,除非您有火车的眼睛,否则可能很难检测到。

2020-01-13T09:55:03+00:00

回答2020年1月13日

您的锅炉系统是密封系统。顾名思义,它像轮胎上的轮胎一样被密封。假设扩展容器还可以。(您的锅炉有一个还是外部)。并且锅炉上的压力释放阀没有打开。(通常从墙壁出口到外面)您在某个地方有泄漏。压力是锅炉中的水压,除非水从某个地方出来,否则它不能掉落。诀窍是找到它。安装了新的锅炉后,不太可能是锅炉的过错。我希望这有帮助 。

2020-01-13T12:35:02+00:00

回答2020年1月13日

锅炉量表上的压力是锅炉,辐射器和中央加热管道的压力。尤其是在新锅炉的情况下,可以在量规上显示一升水,从1.3 bar降至0 bar。
因此,房屋下方肯定有泄漏,但被地面浸透了,很难找到它。
尝试一剂泄漏密封剂,并在两个星期后重复治疗,如果仍在失去压力。干杯

2020-01-15T08:05:02+00:00

回答2020年1月15日

发布您的工作以找到高质量的商人并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题

问题类别

Baidu
map