问这种
电
13一个保险丝16电器
13我现有的熔丝开关和需要安装16个烤箱和微波炉(宜家品牌- min保险丝需要16 a)。
电工建议只购买16盒和替换的13盒16盒。这是正确的吗? ?
rjd_90
2019 - 12 - 11 - t15:57:50 + 0
从MyBuilder电工4答案
最佳答案
101164年
2019 - 12 - 11 - t22:33:29 + 0
喜欢通过海报的问题
我建议你注册一个电工这一项计划NICEIC、基质等来做这个工作不明智的提高出力的保险丝,如果电缆是不正确的火灾隐患
希望这是有帮助的
回答2019年12月11日
就像
2
101165年
2019 - 12 - 11 - t22:33:26 + 0
喜欢通过海报的问题
线都作为断路器组成2电路保护16,把20安培双极开关x2当地电器。
回答2019年12月11日
就像
1
Ebbsfleet谷•3 2015年11月以来的成员•258年工作,99%积极的反馈
101267年
2019 - 12 - 13 - t16:40:02 + 0
烤箱需要特定的电缆尺寸依赖的功率输出。这将是在产品的技术规范或采购。它还将状态,你将需要一个合格的电工安装本产品。我的建议是,你这样做,因为它为了你自身的安全,和这种产品的正确安装。
回答2019年12月13日
就像
0
相关问题
- 变化需要连接一个16(硬)烤箱13套接字。
我最近搬到一个新公寓,发现烤箱不正常工作。在检查维修的成本,我…
- 拟合新16额定烤箱
最近我们的老2.4千瓦烤箱停止工作,我要求调换一个,但这是2.9千瓦。旧烤箱……
- 我需要新的厨房电器保险丝吗?
我得到一个新的厨房,装配工坚持认为我需要一个新的保险丝保险丝盒的厨房用具。我不…
- 13一个烤箱是否真的需要一个专用的保险丝盒的线吗?
我只是想检查!因为我们之前的电工告诉我们我们需要使用相同的线和移动它的厨房……