问这种

变化需要连接一个16(硬)烤箱13套接字。

我最近搬到一个新公寓,发现烤箱不正常工作。检查维修费用后,我决定它会更容易得到一个新的。
当前一个是SMEG SE375MFX。它有一个标准13墙上插座。

这是连接到一个标准的单壁13套接字与一个单独的熔丝开关操作面。显然我检查,我有两个电线从消费者出发单元:一个特定的厨房,一个用于所有其他的套接字在平坦的(这是一个1床)。
所以…所有厨房里的家电(冰箱、微波炉、洗衣机、洗碗机)共享一个电源线和英国Wylex NSB32。

现在…新烤箱没有插头,需要是天生的,因为它是3,65千瓦。
商店提供了一个为固定价格安装服务。我叫,我的担心,他们向我解释说,电工不会离开,直到任务完成。
但是我有一种感觉,女士在电话不理解这个问题。
我担心我将烤箱,把它交付……然后电工说它不能安装无需重新布线,添加一个新行。

所以…考虑到上面的信息,这需要做什么以连接烤箱吗?它需要一个单独的行吗?

非常感谢,
安德里亚

从MyBuilder电工2答案

最佳答案

制造商的安装说明总是遵循(只要不违反任何规定,这是!)。作为新炊具是额定3.65千瓦,它-制造商所无法连接到13塞作为炊具理论上可以画几乎16。

习惯有一个独立的电路/断路器的锅,锅有硬编码连接到炊具连接点——这是一个重型“接线盒”在墙上,为了简单起见。

还应该有一种孤立的炊具供应电路,通常使用炊具控制单元(一个“盒子”或与大红色开关面板!)附近的墙上炊具。

这些都是简单的。难点是从保险丝盒衬垫新电缆炊具控制单元,并从炊具控制单元连接。当你在一个公寓里,我不知道如果你将获得上限和/或地板空洞(如果有的话),所以它可能只可以运行新的电缆沿墙表面(或踢脚板、天花板等)。

2014 - 10 - 30 - t17:10:02 + 0

回答2014年10月30日

如上所述,需要一个新的电路。规则还建议任何设备2千瓦以上的电路

2014 - 11 - 01 - t11:35:02 + 0