问这种
电
中断进行eicr多吗?
我有两个床的房子,我意识到一个EICR测试通常需要3 - 4个小时但通常做什么工作和破坏多吗?
我问,因为我的房子有很多插头插座和一些不习惯所以书柜等重的家具,橱柜等。电工需要访问所有插头插座测试吗?墙壁需要访问连接追逐?
如果线路覆盖在旧标准的颜色,他们会需要改变吗?或者是一个单独的工作吗?
从MyBuilder电工4答案
最佳答案
目视检查所有套接字、电灯开关,其他开关等需要检查如果不损坏。
一个商定的百分比的电测试套接字可以做但如果把问题的其他人可能需要访问测试,这意味着获得巨大沉重的家具。
如果这是不可能的电气安装技术条件上的限制应该注意的报告。
不需要暴露下电缆埋在墙壁和地板等,如果旧的电线颜色继续使用的安全测试人员认为没有必要替换它。
回答2019年12月7日
一个EICR不会覆盖100%的安装、检验的范围和限制应该事先安排。我个人希望访问所有套接字但是如果一些人无法访问,这将是在报告中记了下来。旧的颜色并不意味着它将需要改变,昨天安装的东西可能在条件比20年前如果没有正确安装。总之越访问电工,可以更全面和准确的报告。我希望这可以帮助。
回答2019年12月7日
伯纳姆•自2016年2月23日•8工作,75%积极的反馈
进行一个完整的EICR在一个安全的和专业的方式的权力属性需要孤立了相当多的时间。这样做的原因是,当执行“死亡测试”中的所有电路(保险丝)情事属实者,需要隔离保护工程师进行报告。依赖于住宅大小这可能是一个几个小时4/5小时左右。检查之前,一个完整的视觉检查所有永久连接配件是必需的,然后与对方达成协议命令报告作为配件完全被检查的百分比(带和连接的检查)。所有的发现和结果全部记录在EICR以及限制和配件取样大小。
回答2019年12月8日
相关问题
- 我们目前有一个房子,似乎是连接到楼上照明电路,和任何时候一个灯泡吹报警设置,这正常吗?
我们最近搬到一栋房子与有线报警,似乎是连接到楼上照明电路。任何时间…
- 我需要更换洗澡淋浴/利用混合器。有一面浴板我自己无法删除。我想要一个侧板安装。那需要多少费用?
- 有3个反相器,可以管理一个可能的输出60.000瓦特的日光浴店吗?
我知道我们可以改变电源通过能源公司但这是被引用为一套6周最低等,宁愿……
- 新锅炉——我可以有一个新的锅炉安装如果有一个小的气体泄漏?
你好,问题——我可以有一个新的锅炉安装是否有“小漏气”,但在允许下降吗?…