Alrm不从电池运行,即使它是改变
我的报警系统只运行在交流,如果权力不切换到电池。我改变了电池两次,改变了所有的保险丝。
ahmed_11
2019 - 12 - 06 - t08:44:19 + 0
8回答从MyBuilder安全系统安装
最佳答案
范堡罗•2019年8月15日以来成员•没有反馈
100816年
2019 - 12 - 06 - t13:48:35 + 0
喜欢通过海报的问题
嗨
可能是电源或电池的大小将取决于从你的探测器需要知道多少面板&数量的探测器
回答2019年12月6日
就像
1
100823年
2019 - 12 - 06 - t14:20:02 + 0
听起来像电池充电电路不工作。
该系统将运行在交流,直到停电。放电的电池不会保持系统的活力。
回答2019年12月6日
就像
0
伦敦•自2019年9月18日•25工作,100%积极的反馈
100858年
2019 - 12 - 06 - t19:00:03 + 0
你有什么面板? ?。面板应该表明低电池或哔哔声噪声。可能错误的板没有足够的电流充电电池完全吸引住了。
检查二次电源电流和电池直流供电的面板。
回答2019年12月6日
就像
0
100872年
2019 - 12 - 07 - t08:05:03 + 0
没有进入面板的制造和模型的细节,这是多久以前这指向一个面板安装保险丝或错误的面板。你可以检查玻璃保险丝,如果你有一个万用表检查从电路的连续性将帮助诊断问题。
回答2019年12月7日
就像
0
Grimethorpe•自2019年12月6日•没有反馈
102505年
2020 - 01 - 05 - t14:05:02 + 0
如果你报警面板没有运行在电池交流并没有一个简单的检查是把苍蝇从电池,使用多米将它设置为40 v直流,检查小组推出大约13 v。如果情况不是这样,你已经取代了融合与正确的评级需要制造商提供的然后我怕的PCB板不再是正常充电电池保持它的条件。我建议PCB改变或完成面板如果它是不可能获得正确的PCB。