问这种

交换的mcb ampage更高吗?

你好,
我有一个淋浴单位故障,需要更换。所有的8.5千瓦时淋浴我看到说他们需要40名盾牌。看,当前一个只有32。我足够精明的购买正确的替代来源,但想知道交换出来自己是可能导致问题还是很直接?(显然与主要大国将在做任何事情之前)

谢谢

从MyBuilder电工6答案

最佳答案

嗨,很可能有一个原因只有32断路器安装,可能是安装电缆的载流容量多达32或安装方法认为电缆只适合32一个这么大的一个断路器安装可能会很危险的。Ie。电缆过热,引起一场大火。也很难与一个明确的回答“是”或“否”不知道所有的事实。这也将是一个须申报的工作需要有人注册批准的身体执行和验证在安全的利益,避免可能的5 k的罚款我推荐给当地的注册电工帮你看看这个,这是一个小的工作所以不应该花费很多。

2019 - 11 - 28 - t09:10:02 + 0

回答2019年11月28日

是的但电缆是什么尺寸? ?不要依赖谷歌或你管你最终可能会设置你的房子着火了。我想的问题,你不知道你在做什么。我不会提供任何意见这只说…得到一个注册的火花。

2019 - 11 - 28 - t09:05:02 + 0

回答2019年11月28日

取决于如果电缆额定40和测量z是在一定范围内

2019 - 11 - 28 - t09:05:02 + 0

回答2019年11月28日

你好不简单只是交换了MCB恐怕,它需要一个完整的电气测量电流的大小电缆必须被评估为淋浴会隔离器是否有能力提供新的淋浴负载和故障电流,这也是一个要求现在淋浴RCD保护这必须检查,因为它不可能目前是这种情况,我建议你联系电工,让它看着你改变英国之前

希望这个有帮助。托尼

2019 - 11 - 28 - t09:55:02 + 0

回答2019年11月28日

电缆尺寸必须检查是否足以携带负载,电源板的距离也洗澡是一个因素在计算电缆的尺寸。
真的听起来像是你需要一个火花看适合你的工作。

2019 - 11 - 29 t17:55:02 + 0

回答2019年11月29日

同意之前的答案。电缆尺寸,长度和安装必须考虑的条件。得到它之前检查和测试考虑任何改变。

2019 - 11 - 30 - t08:50:03 + 0

回答2019年11月30日