将陶瓷滚刀更换为感应滚刀

大家好,我打算把我的陶瓷电炉换成电磁炉。

当前的设置:
CCU > 1xB32 MCB >接2个红色炊具开关(距离CCU约5米):
—开关1:连接1x Hob Baumatic B12SS - 230v/400v 3N 50/60Hz 6kW 26.1A,最小熔断器保护额定值30A。
-开关2:连接2个电Neff烘箱,每个额定230/240v 50Hz 3.6kW 16A(型号B6774N0GB和B1524N0GB)

我正在考虑将上述6kW滚刀换成32A有线7.4kW额定西门子感应(EX675BEB1E)。

我有计算:
电流设置在单个32A微型断路器:6+3.6+3.6 = 13.2kW
单个32A MCB上的新设置:7.4+3.6+3.6 = 14.6kW = 14.6/230 = 63.5A(无多样性应用)和10A + 0.3 x 53.5 = 26.03A(有多样性)。

你会说我可以简单地把现在的6kW的电器换成新的7.4kW的吗?还是我错过了什么?

非常感谢你的帮助。

鲁珀特

---------

不能找到能力张贴一个回复,所以我更新:谢谢你所有的回复,非常赞赏。

MyBuilder电工的6个回答

最佳答案

我建议你请一个合格的电工来做这项工作,因为这不仅仅是一个简单的数学问题。

2019 - 10 - 06 - t08:20:02 + 01:00

回答2019年10月6日


随着多样性的增加,你的计算是正确的,但问题是电缆的尺寸是多少?
在考虑电压下降的情况下,使用瓦数是否足够?
更换前应先测试连续性和绝缘电阻。
如果没有多样性,你可能会看到16mm的电缆,为了安全起见,我可能会看到10mm的电缆,否则如果你把所有的电缆一起运行,特别是在启动的初始绘图时,可能会被绊倒。

2019年10月- 07 - t12:56:06 + 01:00

回答2019年10月7日

是的,你应该很好地交换这些。在您有四个环在最大设置(极不可能)的情况下,32A MCB将通过跳闸和保护供应电缆来完成它的工作。

2019年10月- 07 - t12:56:04 + 01:00

回答2019年10月7日

多样性适用于每个器具,因此每个器具将是第一个10A,然后是剩余额定电流的30%。烤盘16.7A,每个烤箱11.7A,所以总共40A,这将超过目前的32A供应。

2019年10月- 07 - t12:56:03 + 01:00

回答2019年10月7日

把一个单独的饲料从消费单位的滚刀

2019年10月- 07 - t12:56:02 + 01:00

回答2019年10月7日

同意罗林斯。我算41 A。但是滚刀和两个炉子都全速运转的机会有多大?应该很好,最坏的情况可能会得到一个讨厌的旅行

2019年10月- 07 - t12:55:58 + 01:00

回答2019年10月7日