问这种

中央供暖系统

3路阀的中央供暖系统


我已经覆盖24/7为锅炉和中央供暖。他们来告诉《新3路阀需要更换零件和劳动力覆盖他们问几百磅向泄下来是小鬼我如何回答,我去与他们或真正困惑吗? ?请帮助

4答案MyBuilder供暖工程师

最佳答案

大多数3路阀可以取代bunge系统意义只有少量的水是排水。大约60 - 90分钟的工作。一个完整的排水下来只需要1的10倍

2019 - 11 - 29 t16:52:43 + 0

回答2019年11月29日

从依赖好的答案。
值得一提的是,3路阀通常发现基于重力在旧的系统,因此更容易“油泥”等等。因此这意味着它通常需要更长的时间来解决问题。
它总是明智的预防措施,降低重力美联储系统,清理F&E坦克在阁楼re-filling之前,添加抑制剂,确保盖子上安全地F&E到位,等等。
利用3端口阀改变让你的系统合理的服务和工作的冬天。

2019 - 11 - 29 t16:50:02 + 0

回答2019年11月29日

注意你的声明“我有覆盖24/7锅炉和中央供暖系统”
3端口阀门是中央供暖系统的一部分。你需要检查你的合同,是否有deuctable也就是每次你叫他们。覆盖锅炉只有,加上暖气(散热器和管道工程)、管道、电。
像其他sugested你可以问多少额外将服务系统冬季和添加抑制剂。shpuld没有extraIf你没有deductable覆盖锅炉和中央供暖系统。这个如果做apx型£20 /月。如果不,那么你可能只有锅炉盖,如果是£100是合理的

2019 - 12 - 09 - t17:40:03 + 0

回答2019年12月9日

不支付,排水是劳动力的一部分,它可能不需要消耗如果头只改变

2019 - 12 - 13 - t09:15:02 + 0

回答2019年12月13日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价