问这种

管道

锅炉压力表太高了

你好,

我有一个新的理想逻辑马克斯30锅炉安装4周前,有两件事我困惑:

1。锅炉压力表现在冷读更高比几个星期前,我不知道为什么会发生在灌装循环不是敞开或任何东西。这意味着在加热时,锅炉现在上升到2条当以前只有上升到2条。我想知道如果任何人都可以请摆脱任何光为什么冷时压力表读数高现在比几个星期前?和以上2条过高压力的锅炉加热时上升到?

2。似乎年龄(即。字面上小时)压力表的冷读。例如我昨晚上加热,然后去晚上8点但午夜,所以4小时后加热了,压力表还没的冷读。我检查在5.30,压力在冷但这意味着其立场采取小时到达那里。这是正常的吗?我最后的锅炉将阅读其冷压力阅读大约半个小时后,加热了。

我担忧,因为这意味着如果我选择把加热一小时在计划之间的时期,压力仍将高,因为它没有达到冷位置我猜将意味着它将运行在一个更高的阅读比图1,开始向3条。

有人有什么建议,为什么花这么长时间到达寒冷的地位?

提前谢谢你:)

3从MyBuilder水管工的答案

最佳答案

压力会上升当水变热时水膨胀热填料开发可以让水通过它可能需要关闭或多或错误的如果是咆哮的迅速膨胀水箱可能是建立在错误的或错误的压力

2019 - 12 - 21 - t14:41:33 + 0

回答2019年12月21日

你好,

老实说你花太多时间看压力表。

如果锅炉达到3条安全装置将从系统和减轻压力。

在理想手册确实表明,压力是1到2.5之间变量取决于温度的水系统。

当水是冷体积小当水是热的大小增加。

锅炉的安全设备来保护自己和你的财产如果有太多的压力。

谢谢

投资银行部

2019 - 12 - 21 - t14:41:50 + 0

回答2019年12月21日

锅炉上的压力表不应该变化对胆汁除非你有泄漏或故障应该是2条如果你有尽量声音这意味着你有空气的口袋在系统实现从最低点(出血),超过2条又应该解决这个问题。

2019 - 12 - 23 - t09:45:45 + 0

回答2019年12月23日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题

问题类别