你好!

我有一个蒸汽锅炉,压力表上的压力跳得太高了,当中央供暖系统打开时,就进入了红色区域,当我关掉它时,它就降到了1.0巴以下。

我在大约7个月前遇到过这个问题,我换了压力释放阀,给膨胀容器充了电。我花了320英镑买了这个,事后我觉得我被蜇了?当时我陷入了困境,我妈妈和我住在一起,所以我只想把锅炉修好,我没有研究价格。

这又会是扩张飞船吗?我上次充电才7个月,但是…我有六个月没开暖气了。

此外,如果这可能是问题所在,船舶充电是否会作为锅炉服务的一部分?

非常感谢你的帮助。

*编辑。谢谢,火焰。已经安排了一些当地的燃气安全工程师在周末进行检查。他没有脚泵,但看到他使用数字空气压缩机(就像你给汽车轮胎打气的那种)。

*编辑2
周六派人来检查扩张船。谢谢@htg管道。我给散热器放血都没用。当加热时,压力进入红色区域,导致水从外面的释放管道泄漏。当关闭时,压力迅速下降到0.8巴左右,今天早上是0.5巴。

来自MyBuilder Heating Engineers的3个回答

最佳答案

你已经给容器充了电,但容器里的图表一定是撕裂的,因此你在容器里失去了电荷。解决办法是一个新的容器。你被误诊了。

2017 - 11 - 07 - t15:55:01 + 0

回答2017年11月7日

当他给容器充电的时候你看到他用脚踏泵了吗?

我在每个服务(免费,这是服务的一部分)中都增加了扩展容器,因为它们总是几乎持平。
膨胀血管很少被击穿
您被多收了钱
你需要罚一些做锅炉维修的人,并确保他们有一个脚踏泵来给容器抽水!!
在开始抽水之前,锅炉需要处于零压力状态

2017 - 11 - 07 - t22:35:02 + 0

回答2017年11月7日

如果加热时压力在增加,这是正常的,但我不能在红线上试着放空所有的拉德,你可能有空气在系统中。
当停止加热时,压力应低于1.0bar。

2017 - 11 - 08 - t12:40:01 + 0

回答2017年11月8日