问问商人
管道
发光磨损betacom 30c热水和加热压力峰值。
嗨
我有一个旧发光磨损betacom 30c组合锅炉。暖气和热水在打开时都在做同样的事情。
压力峰值从1.5到3+ bar,然后关闭。如果你让其中一个打开,它们就会一遍又一遍地做同样的事情。
请帮忙。
russ135uk
2019 - 11 - 21 - t13:13:09 + 0
来自MyBuilder Plumbers的3个答案
最佳答案
99809
2019 - 11 - 21 - t22:00:02 + 0
嗨,听起来膨胀容器可能有问题。这个组件可以让水在受热时膨胀,并帮助调节锅炉中的压力,一个简单的补救措施有时可以将容器排水,检查压力并在必要时充气
谢谢
汤姆
2019年11月21日回答
喜欢
8
Carlton Colvile, Lowestoft的•2009年1月29日成为会员•46工作,96%积极的反馈
相关问题
- 更换热水系统和增加水压的选择
嗨,大家好,我现在在我的爱德华式3床露台上有一个古老而疲惫的通风间接热水系统。我想……
- 抽干热水系统(低压),现在几乎没有热水,
大农场房子,重力供养系统,拿出了一个混合淋浴器,安装了一个电动淋浴器,并在冷热水中放置止动端……
- Betacom 30c超压故障
你好,我有一个Glow-wormorm Betacom 30c锅炉,现在已经安装了6年没有问题。最近锅炉坏了。
- 我可否继续使用带有噪音热水缸的加热及热水系统几天?
我有一个波特顿Promax SL范围锅炉与Megaflo无排气间接系统适合热水缸,由丹佛斯控制…