最近,我在更换厨房水槽水龙头后不久就遇到了一个问题。
我从新的水槽水龙头得到滚烫的热水,所有的散热器都工作得很好,马上就热了(新建造的),但是楼下的抽水盆和楼上的浴室盆,淋浴和浴缸的水都是温的。
我试过放掉散热器,给锅炉加压,重置锅炉,把锅炉的设置调到最高,但都没有用。
我相信这可能是厨房水槽下面的搅拌机阀门的问题,它通向房子的其他部分,因为当触摸出口管道时,感觉水离开它只是卢克温暖,尽管进去时是热的。但在打电话给某人并经历潜在的不必要的费用之前,我想知道是否有什么东西我错过了。
提前谢谢!
来自MyBuilder Plumbers的5个答案
最佳答案
水槽下面的阀门是一个恒温混合阀,它是一个安全的功能,以防止烫伤,在大多数你可以改变设置,以增加温度。
2019年11月20日回答
是的,听起来像是这样,你的搅拌器需要调整或更换,就好像水槽的水龙头在搅拌器变暖后就会断开。只能是这样
2019年11月20日回答
利物浦•2018年9月27日成为会员•125工作,100%积极的反馈
像这样连接出水口似乎很奇怪,但是如果热水出口到管道系统的其余部分是由这个混合阀提供的,那么你应该更换混合阀。关闭停止水龙头,排水系统,并安装一个新的混合阀。我只在支持生活的住宿中见过这种类型的设置,以帮助脆弱的租户避免灼伤自己。
希望这对大家有所帮助
最好的祝愿
2019年11月20日回答
您好,散热器和热水是两个独立的实体,虽然是由同一个锅炉加热,但它们是独立工作的,水压只是表示集中供暖系统的压力,与热水无关。你已经回答了你自己的问题,似乎厨房的水龙头绕过了你说的供应你家里其他地方的水槽下面的搅拌机阀门,这很可能是这个搅拌机设置得太低了。它可以调节,通常有一个内六角键调整下的塑料盖,可以拧开,以获得它。注意不要调得太高,这是IAW的规定,以防止烫伤。
希望这能有所帮助。
2019年11月20日回答