烤箱和微波炉电源插座

对不起,如果这已经回答了。当我们买这房子我有烤箱(max功率2.075 kw),我买了一个新的集成微波却发现只有一个电源插座。微波功率900瓦。所以总功率将2975当我使用这两个在同一时间。我这是好的还是重载。请建议. .没有其他出口附近的不幸的是目前没有其他选择。其一个13 asocket刺激电路在32 . .目前只有烤箱插入……烤箱是一个金章这类. .马克斯功率为2.075千瓦,微波再次金章这类900瓦特

从MyBuilder电工4答案

最佳答案

这个电源outlet-what你具体指的是什么?双套接字、单套接字,刺激吗?插入一个适配器吗?太多信息缺失形成一个意见,真的如果你认为最好让电工可以看,得出一个结论。
编辑。这是一个刺激。不能有两个烤箱。我之前的回答让电工更适用于现在。

2019 - 11 - 17日0 - t13:31:21 +

回答2019年11月17日

我想说没关系,只是一个共有13但我很难相信组合烤箱都只有13

就像别人说的……没有足够的信息。

2019 - 11 - 17日0 - t13:31:34 +

回答2019年11月17日

通常炊具/烤箱供应32。如果你有一个总负载2975 w这大致相当于13。如果你有一个32供应就会好的。即使你有一个20供应这就足够了。如果是插入一个13套接字或交换融合连接单元可能是有问题的因为它可以操作数小时13岁的额定醋栗插座提供它。希望这是有意义的。

2019 - 11 - 17日0 - t17:55:46 +

回答2019年11月17日

这听起来不理想。3 kw总负载将3000/230约13安培的电流,但很可能是更多的电源电压波动。13你的刺激可能会工作,但也会变热,我看到这些融化。这听起来像是一个奇怪的烤箱。是没有滚铣刀吗?通常炊具有自己的供应和仪表电缆6毫米应对更高更高的电流消耗。你正常环路可能32 amp断路器或熔断器的描述。这是共享跨所有套接字的电路。如果你的烤箱不超过2000瓦左右)那么没有更多的权力比典型的水壶。我小心翼翼的接近3 kw频繁的13安培保险丝支架可能会变热。 Perhaps there is an alternative location for the microwave. The fact that there is a fuse connection unit indicates that the circuit is a spur and therefore a single cable likely a 2.5mm twin and earth. If this is confirmed The cable should be 20amp capable. If f so, you might find an electrician willing to install a second spur restricted to 5amps. And replace the 13amp fuse with a 10amp fuse on the existing connection unit. This would provide 2.3kw to your oven and 1.15kw to your microwave, and would stay within a safe load limit for the supplying cable. Some form of perminant notice would be required to stop incorrect fuse replacement. Another solution would be to downgrade the mcb on your main fuse board to 20amps this would then prevent the ability to overload the cables on that circuit, but may introduce tripping, although I suspect it would be OK. Anyway it would be wise to get a qualified electrician set things up.

2019 - 11 - 22 - t10:05:02 + 0

回答2019年11月22日