问这种
电
功率led指示器仍在当炊具开关是关闭的
我取代了旧的霓虹灯炊具与新领导一个开关,连接起来完全一样旧,但领导是永久当开关关闭。(开关工作正常)。为什么?
谢谢大家对你的答案——当然你都是对的——但我也是!秘诀是,新的血腥的开关我安装在供应和负载方面的不同旧开关(我没有注意到——认为这是标准——为什么不是吗?),所以我换了一种导线轮,都很好!
22从MyBuilder电工回答
最佳答案
因为你的feed负载和负载的饲料。因此,这就是为什么霓虹灯在所有的时间,因为它连接到提要。所以你没有得到完全正确。
我的编辑…这个故事告诉我们,不要认为什么都是理所当然的。很高兴你把它分类。
回答2019年10月28日
如斯里普,米德尔塞克斯•自2011年9月21日•59工作,100%积极的反馈
开关连接不正确,很可能永久住饲料电线被连接到负载的开关就是霓虹灯/导致连接的指标将保持在所有时间和炊具电线被连接到提要的交换机。双重检查标记“负载”&“提要”开关他们并不总是位于同一个地方根据制造商。
回答2019年10月27日
连接需要逆转。你有供应连接到负载连接,反之亦然。隔离电路任何连接的变化之前,确保电路开始工作之前死了。
回答2019年10月28日
因为你可能没有取代它在完全相同的方式,霓虹灯是连接到负载的开关,所以霓虹灯将继续的唯一方法就是如果你连接它的供给而不是负载的开关。
回答2019年10月27日
伊普斯维奇•自2018年9月13日•10工作,100%积极的反馈
听起来像LED与住在终端和切换实现终端。如果是这样的领导将永久是你如何描述siuation。
回答2019年10月27日
Stockton-On-Tees•2019年2月20日以来的成员•5工作,100%积极的反馈
哈洛•自2018年6月25日•31日工作,100%积极的反馈
你的锅应该连接到负载端开关和电源供应方面的开关。如果这两个电缆连接相反的方式开关仍但领导将仍在运作。你有连接开关”完全相同的方式为旧”这可能是你的炊具是错误的连接放在第一位。再次得到一个电工来检查电线如果你不确定如何去做安全。
回答2019年10月27日
有线开关不正确,电缆的主要应该连接到对面的霓虹灯电线连接,并不是所有的交换机都配置了相同所以你需要看看写后面的开关。
回答2019年10月27日
英国•2017年7月26日以来的成员•17工作,100%积极的反馈
当你改变了切换你可能有供应侧和负载侧电缆错误的相反,开关仍然会工作的很好但霓虹灯将永久保持。
回答2019年10月27日
嗨,炊具开关安装错了。基本上,饲料,来自供应已经连接到负载开关连接器,负载将炊具是连接到连接器供应开关。
你必须从消费者隔离单元,连接正确的方式。
回答2019年10月28日
相关问题
- 我和CH有问题,早上的第一件事,当加热时是不会关掉恒温器温度达到设置并继续加热。
如果我关掉加热,然后,在CH控制器或保险丝盒,它似乎开始行为本身。在…
- 锅开关或炊具不工作吗?
你好,希望你能帮忙。我去把昨晚的电炉,什么也没有发生。锅上面的光开关……
- 电饭煲的插座光开关时仍在敌我识别
老炊具插座开关在灯不会亮。所以有一个新的套接字。它在开关插座,也光…
- 电炉光开关关闭,当我试图打开炊具
墙上的开关一盏灯,我打开之前打开炊具打开但只要我打开旋钮的……