中央供暖系统
并删除散热器导致我的锅炉着火了?
我的建筑商删除散热器,离开了管道无上限的3天前。我们继续使用热水和加热在这段时间我们没有意识到这一点。锅炉排水,导致过热火的锅炉风机和空气压力阀。建筑商说这是一个巧合,不承担责任。他们是正确的或者是火他们的行动的直接结果。
guestrno
2019 - 09 - 28 - t23:11:56 + 01:00
7的答案从MyBuilder供暖工程师
最佳答案
95650年
2019 - 09 - 29 t10:48:44 + 01:00
喜欢通过海报的问题
你好,
我会全心全意地建议你有一个气体安全注册业务给你看看这个。
回答2019年9月29日
喜欢
8
95725年
2019 - 09 - 30 - t15:50:03 + 01:00
你可以删除任何散热器,后来还在用锅炉。管道应该封顶。如果他们不限制管道这将导致泄漏和锅炉干它的自我在我看来是这样的。我会强烈建议气体安全工程师看看这个问题但建筑商在断层
回答2019年9月30日
就像
0
95985年
2019 - 10 - 03 - t17:35:02 + 01:00
即使这是一个巧合,你怎么能离开加热管道无上限?加热系统将枯竭。建筑商是绝对错误的。
回答2019年10月3日
就像
0
95995年
2019 - 10 - 03 - t18:45:02 + 01:00
删除散热器不会导致锅炉焚烧,恰恰相反。如果你流失的水锅炉供热系统将检测到压力损失,不启动。我怀疑你有联合国的相关问题与你的锅炉
回答2019年10月3日
就像
0