你好,
我们正在购买一所房子,但是房屋测量师的报告强调了房子后部延伸部分的问题。后扩展段后方的外部地面高度高于内部地面高度约1.5m。因此,存在水渗透的风险,在后墙底部(3.3米)获得了较高的湿度读数。
测量师建议将后地面水平降低至内部地面水平以下150毫米,并在距后墙约1米的地方建造挡土墙。
有没有更好的方法来治疗/预防湿气问题?
谢谢
4个答案从MyBuilder扩展建设者
最佳答案
奥克•2018年9月10日会员•11工作,100%积极的反馈
嗨,你可以找一个专业的防潮公司来为扩建部分蓄水,但你所做的只是阻止以后可能在其他地方出现的湿气,我的建议是按照你的测井员的建议,在扩建部分周围挖洞,可能还会加一个法式排水管把水带走。显然,你所做的取决于你是否拥有扩建部分周围的土地
2019年9月21日回答
唐卡斯特•2017年11月28日会员•32工作,97%积极的反馈
这个选择取决于你愿意花多少钱,以及你想用地面以下的任何房间做什么。最便宜的选择是在现有的墙前面建一堵墙,然后在上面铺一层防潮膜,然后在上面再建一堵墙,把膜夹在中间,然而这可能不如用高质量的系统把现有的墙装罐,然后把它穿过地板那么有效。这实际上形成了一个水桶,但却把水挡在外面。我能提供的最后一个解决方案,也是我参与过的,就是把外墙的材料挖出来,用防水渲染和豌豆砾石填充外墙。更昂贵的方法确实有效,如果操作正确,可以保证有效。
2019年9月21日回答
内墙采用SBR防水处理
如有必要,在水箱外安装法式排水管,并安装湿度收集器
在1.5米高的地方,离墙远一点可能更便宜
挖出和塑造银行,让外面的空气干燥的墙壁
希望这能有所帮助
2019年9月25日回答