问一个商人
电
熔丝开关和隔离器开关
我的烤箱开关上面,我认为这就是所谓的一个隔离器开关,但是我的洗碗机和洗衣机保险开关。我的问题是你为什么不把以上的保险开关烤箱吗?不便于访问和更换保险丝吗?
8从MyBuilder电工回答
最佳答案
这是一个大隔离器开关烤箱吗?您可以使用双极开关为w / m &洗碟机如果他们去插座融合在插头上,用作功能以及应急开关的设备。烤箱如果在20安培和自己的电路可以DP开关。更大的锅开关在45额定安培和没有“保险丝”在线,但需要一个开关上面提到的同样的理由。
2019年9月14日回答
罗瑟勒姆•2018年7月20日以来的成员•71年工作,100%积极的反馈
这取决于烤箱的融合要求,例如它可能需要一个专门的32放大器电路,如果是这样保险丝在消费者单位所有你需要的是一个双极32 amp隔离开关通常是一个大红色开关,容易recogniseable。
一般来说如果你建在烤箱有超过1门,如双烤箱然后通常他们需要一个32安培保险丝,因为您可以运行2微波炉或烤箱和烧烤的同时需要更多的电流比13安培fusedcswitch或插座供应能够应付
大多数单扇门烤箱需要13安培保险丝。如果这是你的类型,那么它应该插入或连接到一个13安培融合刺激但是你可能无法看到这个可能是你看不见的地方,如在设备的后面。所以elrctricisn可能安装一个开关,让它更容易隔离烤箱。
回答2019年9月15日
Ebbw淡水河谷•2017年8月22日以来的成员•24工作,100%积极的反馈
熔丝开关安装使用的设备不需要超过13安培功率。隔离器开关在45级放大器用于电器使用更大的权力,例如陶瓷滚刀(一般32 amp)。有时当厨房改变他们重用炊具(32 amp)供给烤箱这可能只需要13安培。在这种情况下,他们应该有一种保护烤箱等13个音箱插头(含保险丝)。
回答2019年9月15日
Cubbington•自2018年6月25日•74年工作,99%积极的反馈
建筑法规要求有一个双极开关2米以内的炊具,这样它就可以被孤立于供应。融合控制单元只是单极的,并且不隔离中立。
2019年9月14日回答
井•3 2015年11月以来的成员•22工作,100%积极的反馈
伯明翰•自2018年1月4成员•33工作,97%积极的反馈
你好。
通常烤箱更强大(电流和功率)和需要不同的开关(隔离器,包括一个套接字)用于处理能力越高,因此红色开关风格通常是使用,至少100毫米或10厘米远离烤箱/滚刀单元的边缘。其他电器往往较低的额定功率的切换融合连接单元用于隔离设备。烤箱有额定功率通常高于最高的13安培保险丝,也许从20-4amps,所以40-50amp红色开关专用电路和合适的尺寸应该安装电缆,与合适的保护装置在消费单位,简称rcd保护优先。希望这个有帮助。问一个当地合格注册电工过来看看所有这一切给你。谢谢
RPFESLTD
回答2019年9月15日
相关问题
- 只有楼下的灯不会来吧,6安培保险丝开关不会熬夜即使rcd总开关关掉
- 连接烤箱到13融合刺激或直接到45融合炊具隔离器/开关
我想安装一个新的金章这类烤箱。旧烤箱被连接到13融合刺激(后面的单元),掉了一个锅…
- 交换熔丝开关的隔离开关
如果你有一个设备,需要一个保险丝,可以交换一个隔离开关熔断器开关?
- 如果我的浴室的粉丝有自己的转换开关是否需要一个单独的隔离器开关
如果我的浴室的粉丝有自己的转换开关,我需要一个隔离器开关。