问一个商人

熔丝开关和隔离器开关

我的烤箱开关上面,我认为这就是所谓的一个隔离器开关,但是我的洗碗机和洗衣机保险开关。我的问题是你为什么不把以上的保险开关烤箱吗?不便于访问和更换保险丝吗?

8从MyBuilder电工回答

最佳答案

这是一个大隔离器开关烤箱吗?您可以使用双极开关为w / m &洗碟机如果他们去插座融合在插头上,用作功能以及应急开关的设备。烤箱如果在20安培和自己的电路可以DP开关。更大的锅开关在45额定安培和没有“保险丝”在线,但需要一个开关上面提到的同样的理由。

2019 - 09 - 14 - t22:00:02 + 01:00

2019年9月14日回答

这取决于烤箱的融合要求,例如它可能需要一个专门的32放大器电路,如果是这样保险丝在消费者单位所有你需要的是一个双极32 amp隔离开关通常是一个大红色开关,容易recogniseable。
一般来说如果你建在烤箱有超过1门,如双烤箱然后通常他们需要一个32安培保险丝,因为您可以运行2微波炉或烤箱和烧烤的同时需要更多的电流比13安培fusedcswitch或插座供应能够应付

大多数单扇门烤箱需要13安培保险丝。如果这是你的类型,那么它应该插入或连接到一个13安培融合刺激但是你可能无法看到这个可能是你看不见的地方,如在设备的后面。所以elrctricisn可能安装一个开关,让它更容易隔离烤箱。

2019 - 09 - 15 - t09:30:02 + 01:00

回答2019年9月15日

熔丝开关安装使用的设备不需要超过13安培功率。隔离器开关在45级放大器用于电器使用更大的权力,例如陶瓷滚刀(一般32 amp)。有时当厨房改变他们重用炊具(32 amp)供给烤箱这可能只需要13安培。在这种情况下,他们应该有一种保护烤箱等13个音箱插头(含保险丝)。

2019 - 09 - 15 - t09:30:02 + 01:00

回答2019年9月15日

这是一个45双极开关可能。没有一个保险丝。保护上游在你消费单位

2019 - 09 - 14 - t22:00:02 + 01:00

2019年9月14日回答

建筑法规要求有一个双极开关2米以内的炊具,这样它就可以被孤立于供应。融合控制单元只是单极的,并且不隔离中立。

2019 - 09 - 14 - t22:00:02 + 01:00

2019年9月14日回答

开关熔断器刺激只能换13安培最大。
一个隔离器,烤箱可以切换到45安培。

2019 - 09 - 14 - t22:00:02 + 01:00

2019年9月14日回答

你好。
通常烤箱更强大(电流和功率)和需要不同的开关(隔离器,包括一个套接字)用于处理能力越高,因此红色开关风格通常是使用,至少100毫米或10厘米远离烤箱/滚刀单元的边缘。其他电器往往较低的额定功率的切换融合连接单元用于隔离设备。烤箱有额定功率通常高于最高的13安培保险丝,也许从20-4amps,所以40-50amp红色开关专用电路和合适的尺寸应该安装电缆,与合适的保护装置在消费单位,简称rcd保护优先。希望这个有帮助。问一个当地合格注册电工过来看看所有这一切给你。谢谢
RPFESLTD

2019 - 09 - 15 - t09:30:02 + 01:00

回答2019年9月15日

简单的答案是,他们不让炊具融合开关足够大。13安培是最大的。而炊具开关隔离目的不够好,因为你不能锁定装置,它是完美的安全开关,以防任何发生在炊具本身。

2019 - 09 - 15 - t09:30:02 + 01:00

回答2019年9月15日