问一个商人
电
只有楼下的灯不亮,即使主开关在rcd上关闭,6amp保险丝开关也不亮
房主
2012 - 02年- 23 - t00:05:21 + 0
来自MyBuilder电工的5个答案
最佳答案
15955
2012 - 02 - 24 - t09:55:01 + 0
100%短路故障,可能是由于在某个地方的一个灯配件中使用了过高瓦数的灯泡引起的?导致电线融化在一起。
回答24 Feb 2012
就像
3.
牛顿·勒·威洛斯•2009年3月4日成为成员•148工作,100%积极的反馈
16187
2012 - 03 - 04 - t21:15:06 + 0
6安培的微型断路器即使断电也不工作?
有一个合格的/注册的电工:-)首先更换MCB,如果它没有在断电的情况下保持正常,则更有可能是设备本身的机械故障。有时用螺丝刀的手柄轻敲MCB的身体就能解决这个问题,但我没有告诉你。
然而,要为可能的电路进一步故障做好准备,这可能是/可能不是问题的根源。
2012年3月4日回答
就像
2
15984
2012 - 02 - 26 - t11:55:01 + 0
在你的一个楼下的电器有短路,例如有一个中性线接触到接地线
你需要一个电工来排除故障和修理故障
回复26 Feb 2012
就像
0
相关问题
- 我可以自己换保险丝吗?
我今天在餐厅的电灯开关上有一个电涌,当我试图打开它的时候,它已经烧断了主保险丝…
- 灯亮了,但现在只有一盏灯亮不起来了
嗨,我刚下班回家,走进休息室,按下调光开关。砰的一声巨响,所有的……
- 只有在HW打开时才进行故障排除。
我们刚刚更换了汽缸旁的电动双通气阀。然而,每当我们要求集中供暖时,它就……
- 2路开关接线过来看开关
我的电灯开关电线在抹灰时松了。这是双向着陆灯。楼下有一帮匪徒…