问问商人

2路开关接线来看看开关

我的电灯开关线在抹灰时松了。这是一个双向着陆灯。
楼下有两个开关,一个开关楼下的入口灯,一个开关楼上的平台。

楼上的平台再次有一个2路开关,但只有一个团伙-以前只开关楼上的平台灯。

楼上的电灯开关上有一根红线(没有电)好像松了。

楼上的电灯开关有:
红色(com)
红色和黄色变成l1
蓝色只进入l2
红色的电线松了(即使所有的灯都亮着,也没有电)

光坠有:
二黑成中性
三个红圈
一个单一的红色进入直播(我假设这可能是另一端的红色松线?)

楼下2组电灯开关有:
两个com(都是红色的)
一个开关有一根红色的电缆,上面缠着蓝色的胶带

另一个开关
黄色变成L1
蓝色变成L2

基于以上,我是否正确,我认为楼上的电灯开关应该有松动的红色电缆进入com(我是
假设这条线是要光吊坠)

还是楼上电灯开关的红线应该和蓝线接在一起。

如果需要,会很快上传图片吗

更新
谢谢你的回复。

所以我把松动的红色电线换成了蓝色的L2 -一切都很好,但我把灯关掉后,LED灯泡上仍然有非常非常微弱的光。我关掉了楼上消费单元的电灯电路——暗淡的灯光确实熄灭了。当我重新打开消费单元时,昏暗的光芒又回来了,甚至在我打开电灯开关之前。

我只安装了1个led灯泡(总共有3个),但我认为有些地方不正确。

我确实把一个普通的吊灯改成了LED射灯,而且我把它完全按照以前的样子装在了吊灯上。

所以有点不确定在莫。

来自MyBuilder电工的4个答案

最佳答案

把松动的红色线和蓝色线放在L2中。这应该能解决问题。
编辑:LED灯微弱的光没什么好担心的。它很快就会消失。恐怕这只是一些led的怪癖。很高兴都整理好了。

2022 - 10 - 02 - t19:10:04 + 01:00

2022年10月2日回答

哇。你楼上的着陆灯是一组双向开关。这取决于馈电开关的位置。到着陆开关的电缆应该是双电缆,也应该是进入着陆开关的单电缆。双红色或双棕色电缆应连接L1和L2。去哪都无所谓。单根电缆应连接到交换机上的com。检查电缆是否松动,如果是,它进入com连接,否则可能是sw线。

2022 - 10 - 01 - t17:10:04 + 01:00

2022年10月1日回答

打电话给电工,他可以把线路整理好

2022 - 10 - 16 - t16:05:03 + 01:00

回答2022年10月16日

这不是一个简单的答案,如果LED灯之前没有这样做,我会怀疑它是灯或驱动器。这通常发生在使用便宜的灯时,这些灯也会发出嗡嗡声。这可能是接线时,中性点没有正确连接或开关泄漏少量电流,甚至关闭。我的建议是找一个合格的电工检查一下,因为有故障的电线有潜在的危险。

2022 - 10 - 25 - t18:55:02 + 01:00

回答2022年10月25日

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题