问这种

管道

Radiotors——热的需要改变吗?

我刚搬到一个属性,并将锅炉——所有散热器楼下很好——然而散热器在卧室不来吧。

我问以前的所有者,他表示:“对于散热器楼上我很确定你正确的设置,我认为发生了什么在楼上散热器恒温器控制旋钮有时坚持特别是系统已经关闭一段时间把楼下恒温25,然后给楼上的散热器旋钮来回,我知道大回卧室可以喜怒无常,所以我刚松开手,然后运行良好的恒温器,只是用手推下来,然后拧开,我希望这可以帮助”。

确信上述工作,但不想让问题继续——我想我需要新的温控器脑袋/阀门4房间。

我有一个radiotor工作推动的确定热,敲门,我试图做同样的别人但radiotrs只有温暖的底部的加热器。

5从MyBuilder水管工的答案

最佳答案

如果散热器变暖,然后和操作(不一定正确)。
只有底部的热拉德意味着散热器出血需要疏散被困空气从顶部。
我希望这可以帮助。

2019 - 09 - 10 - t19:47:58 + 01:00

回答2019年9月10日

我同意上面的回答从国内自由流动服务。
空气被困在系统通常会上升到最高点(楼上拉德)。这将意味着他们很酷的高层互访和温暖或冷对散热器的底部。首先尝试出血楼上散热器的空气,记得充值系统压力之后如果你有一个结合风格锅炉(大量的YouTube视频展示如何)。
然而,如果没有任何热到散热器然后首先检查基础知识,检查锅炉和工作(你已经建立了因为楼下散热器取暖),检查所有阀门(散热器两边)。如果他们那么它可能是一个问题和被困在关闭的位置。我发现放松销最快的方法是将塑料阀门、给下面的销软挖掘用锤子,应该迅速回弹。改装的塑料头。很容易把一头和阀门的时候发送到最多。有时塑料头可以打破和阀门只会工作。在这种情况下,问题是塑料头。
散热器不热身的另一个原因是一个气闸。听起来不像是这里的情况,但无论如何,治疗的方法之一,是将所有的拉德和离开打开影响rad。泵的力量将会集中在一个rad和推动空气。你会经常听到运动。
希望这个有帮助。
当一切都失败了,叫水管工。

2019 - 09 - 10 - t19:48:15 + 01:00

回答2019年9月10日

我也同意上面的2个答案,我唯一可以添加真的是说如果是高压系统和阀门是好的,值得观察压力表在锅炉低散热器系统压力也是一个因素没有得到温暖。

2019 - 10 - 02 - t17:20:02 + 01:00

2019年10月2日回答

和的的盖子,推动针进出自由起来然后检查空气。

2019 - 10 - 09 - t15:50:02 + 01:00

回答2019年10月9日

我同意上述所有答案将移除和头部和轻敲销激活阀门。试着流血的拉德删除任何空气系统这两个是你的最快和最便宜的选择,但是如果锅炉运行好,销弹出备份激活和你blead拉德仍然没有成功的可能,如果它是一个古老的系统那么你的管道工程和拉德的建立将污泥导致拉德和锅炉没有足够的工作。
通常的迹象都没有水逃脱拉德当你流血了,冷补丁,你提到过,可能是多云的水来自水龙头。在这种情况下电力冲洗使用化学物质将清洁整个供暖系统从锅炉管道工程和拉德然后可以加新鲜抑制剂可以安静powerflush昂贵所以打电话给几个水管工在你的区域,看看价格。

祝你好运。

2019 - 11 - 19 t08:25:02 + 0

回答2019年11月19日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题

问题类别

Baidu
map