我通常不参与供暖控制之外的电气,但是..

我更改了新的浴室提取器风扇,并更改了湿度环境传感器以及变压器12V。

我无法通过湿度传感器上的拉线来启动和关闭风扇(这是我需要的),但是我可以将其与外侧的隔离器打开和关闭。

有人以前连接一个吗?湿度传感器编号为1-5。1-&2 +在一侧,带有灰色连接器块,在橙色块上旁边有3至5。总计4个核心供应量,风扇2(2个棕色N 2蓝色)。希望这是足够的信息

Mybuilder电工的4个答案

最佳答案

您的接线在开关中应更改,请旋转它们

2019-09-08T07:35:02+01:00

回答2019年9月8日

你好
您可以链接2和3端子(湿度传感器)吗?
1-输入(来自变压器)
2-输入(来自变压器)
2&3链接线
4扇块2
1-Spur off to fan Block 1
希望能帮助到你。

2019-09-08T10:45:02+01:00

回答2019年9月8日

开关接线问题。按照建议的旋转永久性并进行现场切换。

2019-09-23T20:15:02+01:00

回答2019年9月23日

在SL -L上放置一个链接

2019-09-25T16:40:02+01:00