电气

IEE接线法规第17版。请提供本章和部分等。如果在区域1中使用,则必须安装低电压(12V)风扇。

我指的是411.7.1
“仅在电路包含诸如变压器,继电器,遥控开关等设备之类的设备的情况下,安装FELV和PELV的安装”
只是为了让您知道法规不包含单词,提取器,空气,风扇。只有通风一词。
相关第167页。第701.5节提供了相关的大部分内容。
第166页指出“使用SELV或PELV的位置”,并不是说这是必需的。
然后再次:
702.55.4状态“允许低压”
它并不是说这是必需的。
我认为该法规指出,区域1的IPX4可以安装240V(带有30mA rcd),但是如果安装低压(作为优先),则更担心变压器和馈送到变压器需要在外部区域并配有隔离开关以及30mA RCD。
你能确认吗?请包括特定的章节和部分参考。谢谢

Mybuilder电工的4个答案

最佳答案

监管组701.32将包含浴或淋浴的位置分为三个精确的区域,指定区域为0,区域1和2区。确定区域确定该区域考虑了水平或倾斜的天花板,带有或没有窗户的墙壁,门,门,门,固定隔板,天花板,天花板,天花板,天花板,天花板,天花板和地板,其中有效地限制了区域的范围。
如果固定分区的尺寸小于相关区域的尺寸,例如,高度低于2.25 m的分区需要考虑到水平和垂直平面的最小距离。-BS7671说明了这一点。

法规701.411.3.3需要为浴室中的所有电路提供额外的防止电击(即使用RCD) - 有关特定的RCD详细信息,请参见法规415.1.1。

SELV风扇可在包含浴缸或淋浴的位置使用以下条件:
•变压器安装在区域0、1和2的外部(请参阅第701.512.3、701.55(iii)的条例,区域0,区域1),区域1),1),区域1)
•符合规定416.1的基本绝缘材料,或通过壁垒或外壳提供至少具有IP2X或IPXXB的保护程度(请参阅第701.414.4.44.5号法规),提供一定程度保护的基本绝缘材料,以提供对电击的基本保护。
•在区域0中受到SELV保护的电流设备的标称电压不得超过12 v a.c.RMS或30 V无纹波的D.C.(SEEREDEMALUTION 701.55(iii)),
•在区域1中安装的任何SELV电路开关的标称电压不得超过12 v a.c.RMS或30 V无纹波的D.C.(法规701.512.3)
•SELV保护的区域1中使用电流设备的标称电压不超过25 v a.c.RMS或60 V无纹波的D.C.(法规701.55(iv)

总而言之,您有多种选择,并且不适合使用SELV风扇。

2011-10-27T10:20:01+01:00

回答2011年10月27日

法规701.55涉及使用适合在区域o特殊位置使用的均衡设备的电流。我是洗澡或洗澡,包括通风,涉及特里。

2011-10-26T21:55:02+01:00

回答2011年10月26日

嗨,如果您在Regs书中查看并查看区域,它将告诉您在其区域中可以使用什么电压,您可以在区域1中拥有240V,但必须固定设备,永久连接并适用于区域1制造的说明,如果您放入低压,则需要将变压器放在浴室中,如果240V,您都需要受到RCD的保护,并且两者都需要隔离开关

希望有帮助

伊恩

2011-10-26T21:55:02+01:00

回答2011年10月26日

制造商的安装文档将确认是否允许在区域1中安装LV设备。
允许使用电源设备,只要它是永久连接,受到保护的(30mA RCD),并设计/制造以适应该区域的预期环境条件。
通常,这种设计的设备将加强内部绝缘/屏蔽,并被封闭。

检查制造商文学

2019-09-12T21:40:02+01:00

回答2019年9月12日