询问商人
视窗
延长我的外部cill的长度
经过一些帮助或建议,请因为我有几个UPVC窗框,其中外部cills的悬垂性不足,因此引起潜在的潮湿问题。我想知道是否有任何方法可以增加深度而无需卸下窗户,因为我与几个窗户公司交谈,他们认为这要么更换整个窗口,要么只是Cill,这需要删除窗户才能这样做。
欢迎任何帮助或建议。
我在Eurocell站点上看到了CILL盖板,以适合现有的损坏或变色的Cills,但是如果我的cill速度比目前的CILL更长,那会解决问题吗?
Mybuilder Window&Door Fitters的6个答案
最佳答案
sidcup•自2017年4月3日以来的成员•348工作,99%积极的反馈
您可以用薄的装饰限制CILL,从而节省您更换任何东西,而不是窗口,而不是您只需在现有的CILL上限制的CILL,这将节省您的时间和金钱。
建议一个小的悬垂物,以便对某人进行测量很难,理想情况下,当您从Eurocell购买收据时,当您放在您身上时,您可以自己判断它,因此,如果不是正确的尺寸,您可以将小帽子,欧洲车手非常有帮助,但是当您在仓库收集时,询问是否可以返回,因为我认为某些Eurocell Depot是特许经营的
回答2019年8月14日
拉德克利夫•自2015年8月12日以来的成员•73工作,99%积极的反馈
您不应该盖上外部cill,因为您会阻塞窗户底部的外部排水孔,这就是为什么Cills夹在窗户底部以允许窗户排干,检查窗户已密封的原因正确地,使用密封剂,希望这会有所帮助,善良的问候Martin MCS
回答2019年8月19日
正确而简单的答案是否定的,其他建议将CILL更换的公司是正确的。虽然,有很多问题。
1.取决于cill床上的底面,水泥或有机硅,将确定是否有任何游戏允许CILL清除CILL后部的5mm向上固定,以使窗户保持静止状态
2.它具有100mm砌体螺栓的专业钳工固定在CILL上的相当标准的做法,这意味着需要删除CILL上的窗户以获取固定装置。
3.简单拆除的另一个问题是,坐在CILL上的框架是否通过螺钉固定在适当的位置,将窗户的底部扔进了Cill,因此至少意味着玻璃需要去除玻璃进入螺钉。
4.您不想限制CILL的原因是因为您无疑会涵盖框架底部和CILL之间的排水距离。这是专门针对让任何水分从隐藏的排水孔上流出的,向下到底座并走开,也要使用卡皮特板,这意味着没有正确的端盖,而且孔的东西看起来很混乱。
总而言之,它可能会更容易,更简单,毫无疑问地获得合适的钳工,以除去框架并卸下框架,用正确的尺寸替换CILL,并重新安装,应该花费约80-100英镑, 任务完成。
回答2019年8月19日
沃尔瑟姆十字架•自2019年8月13日以来的会员•13工作,100%积极的反馈
相关问题
- 即使安装了PIV系统后,经常出现的模具问题
您好,我在2015年底搬进了我的一楼公寓,这是我认为建于50/60的前委员会大楼。在主要...
- 我的邻居可以强迫我移动围栏,他的身边约四英寸
自1937年以来,几十年来,我的半邻居和邻居之间的前部鸿沟一直是围栏,然后是各种形式的...
- 我家侧面的小孔可以成为潮湿问题的唯一原因吗?
我们正在获取对房屋侧面的ACO排水的报价,以解决潮湿的问题。我撕开了我们的甲板...
- 延长土壤管以到达厕所插座管道的问题
请任何人给我一些指针吗?忙于安装新的厕所,土壤管从地板上出来,有一个...