去问问商人

管道

伍斯特锅炉

你好,最近我请了一位伍斯特的供热工程师来我家修理锅炉的漏水。看了锅炉后,他建议我的煤气进气管尺寸太小。该管道长约7米,以28毫米的管道运行,从一米到锅炉1米内,最后1米缩小到22毫米。锅炉是伍斯特42cdi经典。我要把管子变大吗?
谢谢

来自MyBuilder水管工的5个答案

最佳答案

应该没问题

2019 - 08 - 11 - t13:05:02 + 01:00

2019年8月11日回答

不,你们的管道是足够的,不超过28mm,用于家庭使用,

2019 - 08 - 11 - t11:30:03 + 01:00

2019年8月11日回答

28mm对于一台电器来说绰绰有余

2019 - 08 - 11 - t20:45:02 + 01:00

2019年8月11日回答

28mm比表面活性剂多,一个更大的35kw锅炉可以轻松运行22mm,如果它是在7米的直线运行。工程师可以检查器具和仪表之间的工作压降,除非制造商声明,否则不应超过1mb。

2019 - 08 - 13 - t15:40:02 + 01:00

2019年8月13日回答

你好,

我刚刚查看了Greenstar 42Cdi经典款的制造商说明书。根据制造商的说明,该设备需要4.4立方米/小时的天然气。

见附件导管尺寸指南

https://copperplumbing.org.uk/sites/default/files/content_attachments/domestic-gas-planning-and-sizing.pdf

28mm铜管可运行等效长度30m,流量可达4.8m3/hr

答案是不,你不需要(如果你的器具工作压力低,你的管道尺寸绝对不会导致超过7米的问题),如果这是工程师所确定的,在我的建筑商上列出你的工作,并让当地的天然气工程师参加并确定你的问题

亲切的问候

格拉斯哥供暖系统有限公司

2019 - 08 - 14 - t22:05:01 + 01:00

2019年8月14日回答

发布你的工作,寻找高质量的商人,并获得免费报价