问一个商人
管道
为什么我恒温淋浴的水压力如此糟糕?
我刚搬到我的公寓和我的淋浴是很穷。看来最近已经完成,有一个很好的开销恒温阵雨。压力来自于它是可怕的,除非我把温度利用一直是滚烫的!当我在中间好温度,几乎没有水出来。我检查,浴缸水龙头,从冷热自来水的压力是好的,所以不确定发生了什么。
什么好主意吗?
corinne_s
2019 - 08 - 09 - t11:34:02 + 01:00
5从MyBuilder水管工的答案
最佳答案
91813年
2019 - 08 - 09 - t16:25:02 + 01:00
做饲料的淋浴有光电隔离器?可能是一个寒冷的提要是错误的或没有在正确的位置,唯一可能当它冷水是一个问题,除非它被放进了错误的
回答9日2019年8月
就像
4
92049年
2019 - 08 - 12 - t17:05:02 + 01:00
可能是洗澡的冷水供应部分屏蔽。或者如果有隔离阀在冷热源冷可能是部分上的一个限制。
回答2019年8月12日
就像
1
92391年
2019 - 08 - 16 - t16:15:02 + 01:00
很可能这将是头冷水供应的压力,尝试在淋浴冷市电电源连接到与一个减压器压力流和不完整的电源。
回答2019年8月16日
就像
0
相关问题
- 淋浴在我的逐次只有路加福音温暖虽然哈瓦特在水槽水龙头都很好。当我打开土块的水槽水龙头洗澡然后变热。淋浴两
- 问题冷热水混合龙头、淋浴急躁那么寒冷
我有一个结合锅炉Potterton执行他。几个月前我的冷热水混合龙头在我的老维多利亚风格淋浴混合机停止工作,……
- 间歇性低/无压力,厨房的水龙头和洗衣机只有在钻孔系统
我们有一个钻孔系统,与我们的邻居共享。邻居们说他们的水供应是好的,和水压力……
- 有什么问题我的冷水饲料在浴室吗?
我和楼上已经有问题,只有浴室在我的两个床上新的构建(90年代晚期)。它有老式的……