你好,我购买两个集成的烤箱。制造商国家他们是天生的13安培融合刺激。他们有一个电机额定功率2.99千瓦。
我也购买5区感应滚刀额定功率为7.3千瓦要求32安培保险丝。
我有什么选择吗?
我现有的厨房有独立的10毫米炊具放射状线路要到45 amp炊具开关。烤箱和滚刀可以连接到这个吗?
如果不是,两个烤箱可以连接到一个13安培融合刺激或他们需要一个?
任何建议,我们将不胜感激。
paul_r
2019 - 08 - 06 - t23:52:01 + 01:00
从MyBuilder电工6答案
最佳答案
91660年
2019 - 08年- 08 - t22:47:19 + 01:00
喜欢通过海报的问题
最好的方法是利用滚刀的10平方毫米供应但更换保险丝/ mcb 32 amp和运行在一个新的32 amp径向或环路烤箱2单独的融合连接单元。
回答2019年8月8日
就像
1
91750年
2019 - 08年- 08 - t22:47:23 + 01:00
喜欢通过海报的问题
32 amp滚刀的很好。
可以刺激当地13安培的套接字适合13安培交换融合刺激,或者你可以刺激的滚刀使用正确的额定电缆电路提供一个13安培将融合刺激。
回答2019年8月8日
就像
1
剑桥•2017年5月17日以来成员•1工作,100%积极的反馈
91753年
2019 - 08年- 08 - t22:47:24 + 01:00
喜欢通过海报的问题
你好,2.99千瓦,烤箱可以制定13。
所以,他们肯定需要单独的融合,你不能把一个13保险丝。
滚刀,7.3千瓦可以起草32。这可以轻松在现有10毫米/ 45一个电路,然后你需要2个新的13供应你的烤箱。
然后‘只是’在一定范围内随着烤箱可以画出13和13你融合。
我希望这可以帮助。
回答2019年8月8日
就像
1
91758年
2019 - 08年- 08 - t22:47:26 + 01:00
喜欢通过海报的问题
烤箱可以插进了一个访问套接字但不相同的套接字的滚刀硬连线
亚当
回答2019年8月8日
就像