热水浴缸安装和电缆的要求
我安装一个热水浴缸塞到一个标准的13安培插座。25米左右的距离。2.5毫米swa电缆铺设地面会足够的连接到一个双rcd户外插座,我可以把它插到一个正常的套接字,而不是在配电板吗?
谢谢,我应该说,这是一个即插即用spa额定在2050 w。我能够使用25 m扩展电缆最大负荷3120 w
steve_601
2019 - 07 - 30 - t14:34:23 + 01:00
从MyBuilder电工4答案
最佳答案
91035年
2019 - 07 - 30 - t15:35:03 + 01:00
你好,是的一个2.5平方毫米SWA适合但是不适合终止插头前在另一端。安装室外RCD插座可能不是必要的,如果电路已经RCD保护消费单位。
回答2019年7月30日
就像
2
91042年
2019 - 07 - 30 - t15:55:01 + 01:00
您需要安装一种绝缘体局部热浴盆和与当地接地棒如果是20多万的房子消费单位,以确保地球可能是一样的,以确保任何被清除和故障电流保护装置在允许的时间。
理想情况下,这应该是由合格的电工安装。
有一些规定,属于热水浴缸。
也热浴盆不应该分享供应与其他电路和英国的评级应该允许侵入名义加载电流的25%,所以对于一个负载的16名盾牌应该至少20
回答2019年7月30日
就像
2
91041年
2019 - 07 - 30 - t15:45:01 + 01:00
也许一个2.5毫米swa可能太小。您需要一个电工来做一些计算,看看大小你需要由于距离,负载,安装方法。这不是一个工作一个diy怎样需要RCD保护和理想情况下不了现有电路但回到消费单位。
回答2019年7月30日
就像
1