问这种

防潮

新dpc要求但是我去

买了一个150你连栋房屋在巴斯岩据调查有一些潮湿。有3家公司他们都说3件不同的东西。1说砍下石膏1 m,说1.2米和1.5米说。说所有的墙壁需要做的和其他人说房间的一半。一个简单检查了地板和认为他们不需要治疗和也,我不需要任何进一步的子层通风,因为他能感觉到一个草案,但2估计有可能湿腐烂地板反弹,子层ventiliation需要即使他们没有把地板。我不知道相信谁或相信——建议欢迎!

6回答MyBuilder防潮专家

最佳答案

联系三家公司提供防潮服务会导致销售人员试图出售一个不合适的产品和服务。

本文中不必要的治疗?杂志总结这些问题。

一个整体建筑物的所有外部和内部元素的调查需要进行以评估整体状况。因此一旦屋顶,排水沟、落水管、地面水平,排水、指向,墙壁结构和厚度的方法,拟合的门窗、墙结构的条件评估,和任何其他特性考虑在内,可以联系内部检查轨迹的证据收集的外部调查。

一个内部相对湿度和通风调查还需要进行评估室内空气湿度。

经验丰富的验船师将链接的痕迹证据和反思可能的原因或原因的结合。

内部潮湿的原因也可能导致内部相对湿度和通风不良的情况下,热回收通风可能需要安装,建议提供增加湿度,比如使用未放气的干燥机或干燥衣服散热器和缺乏空气通风。

原因也可能从有缺陷的排水沟和落水管或这些可能阻止下雨时应检查以评估疗效。砌体的染色水没有被充分放电也可能表明这样的问题。

地面水平高、排水也应该评估。也可能导致管道泄漏或导致潮湿问题。

石膏被移除之前的历史财产潮湿的原因应正确地认定为是不可取的删除任何原始石膏从一个历史性的财产,除非这是必要的支持和令人信服的证据。如果工作已经被应用之前进行内部呈现在它本身可能加剧了任何潮湿的问题。

任何删除用沙子和水泥石膏&替换下呈现BSI6576通常应该避免。

层应该有足够的地板下通风和在可能的情况下应检查删除下面的地板搁栅结束提供访问附近的任何反弹或偏转。托梁壁板和董事会的状况和任何支持子层墙可以评估和建议。

2019 - 07 - 05 - t09:40:03 + 01:00

回答5日2019年7月

我一直训练由彼得·考克斯有限公司&我做了各种测量师课程。
上升潮湿一般不超过1米高但是在一些极端情况下,可以&因此行业标准是受污染的石膏砍了100毫升后潮湿的迹象。这取决于米多高是发出潮湿的读数在墙壁上但是我认为砍下1.5米有点极端&我永远只会把墙壁潮湿显示读数。有很多公司会告诉你治疗整个房间,让它更大的工作,我不同意这种&归结的贪婪。
地板你需要这些喷口的两端地板上创建一个侧风,通常在一个标准的房间2在前面2在后面。

2019 - 07 - 05 - t10:15:02 + 01:00

回答5日2019年7月

出有一看真的不能给你一个准确的回答你的问题。得到一个独立测量员可能成本,但你需要做正确的事情。

2019 - 07 - 05 - t13:05:02 + 01:00

回答5日2019年7月

嗨1 mt200mm推荐的高度来砍下和渲染。
关于地板是不可能告诉,除非它已经通过我的检查
悬浮地板我deffinetly需要通风。e空气砖
木材需要检查结束
艾伦问好

2019 - 07 - 08 - t10:05:02 + 01:00

回答2019年7月8日

你好,

我同意在整个联盟(上图)除了我会看看绝对湿度(总空气中湿度量)而不是相对湿度,因为这可以根据空气温度波动不断。

至于“轻微反弹”在地板上,这并不意味着一个腐烂的问题。可以是简单的压缩灰浆层以下或墙壁板。可以引起很多东西包括高含水率的子层空隙。

在任何情况下你应该考虑有dpc注射和/或胶结呈现在石头上建造房子。

2019 - 07 - 11 - t21:40:01 + 01:00

回答2019年7月11日

而同意与上面的大部分,石膏砍下1.5米不是极端。是的它通常更少但很多次我遇到过需要砍下高。
说实话,不会花费那么多一些额外的高度及其更好的安全比抱歉。

2019 - 07 - 17 t08:30:03 + 01:00

回答2019年7月17日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题

问题类别