问这种

管道

混合器淋浴烫伤或冻结

我混合器淋浴(合并单元与浴缸水龙头)运行方式太热,以至于我可以有冷完整和热利用最小的量,它仍然是难以忍受的。我希望这只是一个阀垫圈或需要调整/更换的东西,而不是一个完整的新的淋浴,但欢迎任何建议可能是错的。这似乎是好当我运行洗澡,也许是与压力在淋浴吗?
我刚刚搬进了淋浴的财产问题,所以不能评论之前的样子。

5从MyBuilder水管工的答案

最佳答案

最有可能的恒温阀是错误的。
更换阀价格,或更换浴混合器。你会发现没有一个巨大的价格差异。劳动力成本和不会很大的差异。别担心这是一个很简单的工作和劳动应低于£100。祝你好运

2019 - 07 - 02 - t17:10:02 + 01:00

2019年7月2日回答

规模可能积聚在水龙头可能阻碍冷水我建议把水龙头从拥有一个良好的外观和一个干净和恢复

2019 - 07 - 02 - t17:10:03 + 01:00

2019年7月2日回答

这取决于如果浴出口是一个恒温混合阀,它似乎已经失败了,或者只是冷热喂成一个和温度手动调整,它可以是热水的压力远远高于寒冷导致热水防止冷水,热水系统不知道很难说。
可能是浴缸/淋浴混合机需要一个良好的清洁和de-scale,或一组新的浴机可能需要水龙头。
希望这有助于

2019 - 07 - 05 - t15:55:02 + 01:00

回答5日2019年7月

如果是恒温的最有可能的恒温阀已经失败了
很容易解决
主管diy或当地水管工

2019 - 07 - 05 - t17:35:02 + 01:00

回答5日2019年7月

冷热源淋浴阀是错误的。

2019 - 07 - 05 - t18:55:02 + 01:00

回答5日2019年7月

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价