按标题,我已经在这个网站搜索答案,和似乎有两个应用:一个有缺陷的搅拌机或管道安装不正确。我95%确定后者适用于我,因为管道工安装淋浴说他们错了——但是,他为什么不解决这个管道在淋浴时什么时候?另外,我很难明白为什么这可能是一个问题——为什么顺序重要吗?它仍然是热水和冷水,混合(即使是冷和热,而不是冷热)——它应该仍然产生热水,我可以站在。混合机是全新的,顺便说一下,所以不应堵塞,尽管我想它可能是错误的。
steve_23n8
2018 - 04 - 08 - t09:55:03 + 01:00
2回答MyBuilder水管工
最佳答案
69171年
2018 - 04 - 13 - t18:35:01 + 01:00
喜欢通过海报的问题
如果冷热源交叉在一个恒温控制的淋浴阀然后你会得到温度控制问题。提要需要跨越和正确安装。
你可以用温度控制也有类似的问题,如果淋浴阀是专为平衡提要ie。冷热给水压力相等。如果你的冷水是美联储直接从传入的管道中压力和热间接美联储从热水箱与压头,你可以有一个类似的问题。
我希望这有助于你得到排序,如果你没了。