问这种
管道
水从溢流管滴
水已经开始滴从热水供水管的后花园。知道这将导致什么?
试水压力测试,没有帮助
4从MyBuilder水管工的答案
最佳答案
罗姆尼的新•2016年11月15日以来成员•37工作,97%积极的反馈
热水溢流管?,这是一个未放气的圆柱,如果是有注册管道工g3看,还是从拟就结合或系统锅炉如果得到气体安全注册管道工看,或者从一个冷水储罐ballcock你有一个问题,如果它是来自冷水热水贮槽有问题你的汽缸过热。
2019年7月2日回答
诺丁汉•2019年4月9日以来的成员•16工作,94%积极的反馈
如果这个管是来自屋顶空间可能是冷水箱需要浮球阀变化或热水箱加热
如果你管是直接来自锅炉将减压阀压力安全阀
很难确定任何进一步的信息
回答2019年7月15日
Calne•2011年10月6日以来成员•69年工作,99%积极的反馈
没有多少信息的罪魁祸首,
但也许一个线索是压力变化的声明。没有热水箱availabity,未放气的坦克是由电源压力和一个普通通风柜是由冷水箱在阁楼上或在一个由一个小柜Fortic困在缸的顶部。所以假设你正在谈论一个高压锅炉。无压锅炉有溢出,管侵入你的花园几乎肯定是压力释放阀出口只有泄漏如果锅炉压力超过3条(巨大的蒸汽和非常大声嚷嚷声)或者如果阀座有碎片或受损。(滴)
休息的底盖锅炉和跟踪的管道压力安全阀通常黄金有一个红色的塑料轮卡住了。这轮轮向左或向右
和它让水进花园管压力。经常清除任何碎片和修复你的问题。
如果不是,你将会得到一个注册的家伙来取代气阀。
回答2019年7月17日
相关问题
- 集水槽膨胀管有源源不断的来自它即使锅炉/水泵。
我水是从膨胀管在集水槽在阁楼迫使水位持续泄漏了……
- 没有任何水是从热水龙头
嗨。阁楼的水箱泄露的排序。第二天在使用淋浴的浮球阀坏了……
- 从热水龙头没有水
我有一个开放的排放系统。流动的水从我的热利用减少了几个小时然后就停止了。没有热……
- 水箱,从水管滴下
你好!我注意到一些滴热水箱。我叫水管工,他说这是一个压力阀。他改变……