问一个匠人
电气
每个电路调光器开关?
你好,
是真的,你只能有一个调光开关吗?
我的主卧室安装了一个调光器,我计划在我的孩子室安装一个调光开关,但我被告知“在一个共同的DIY商店,它以B”开头,你不能这样做。
我知道你无法为一个灯安装两个调光开关。但我不会这样做,只需用调光开关替换旧的灯开关即可。
谢谢!
来自MyBuilder电工的12个答案
最佳答案
不要控制相同的光。交换到智能灯泡(如Philips Hue),那么智能开关通常具有可调光功能,可以放置在多个位置。
回答2019年6月29日
格里姆斯比•成员自2015年1月13日以来•72.工作,100%积极的回馈
不,不是真的。您实际上可以为一个光线安装两个调光器 - 为什么你认为他们会制作2路调格?这不是我建议的,但它是可行的。
回答2019年6月23日
谢菲尔德•成员自2017年6月26日起•38.工作,100%积极的回馈
您可以在一个电路上有多种调光器。还有播放器2路调光(2个调光 - 一个光),但往往很高兴能够在一个开关或另一个开关处设置光线水平。
D调光灯通常不会如此直截了当,因为它曾经是,有时光的瓦数对于调光器来说太低,如果我们的LED灯有效地工作。调光器必须匹配负载和灯泡类型。
2019年6月24日回答
是的,您可以用调光器替换灯开关,每个房间都有一个,只需确保它是正确的调光器开关,即可在该房间的灯开关。
回答2019年6月23日
是的,您可以在一个电路上有多个调光器开关。这是整个光线可以在理论上容纳无限制的调光器。B&S的男人很困惑。除非您通过像Zano这样的公司获得昂贵的电子类型,否则您无法将2个调光器放在2路灯路上。但是,每1路或2路交换机可以安装1个调光器。
回答2019年6月23日
贝德福德•成员2019年2月8日起•没有反馈
这是可以完成的,您可以在从消费者单元提供的一个照明电路上有许多调光器开关。零售商店的顾问显然不了解他的内容。
回答2019年6月23日
Dinnington,谢菲尔德。•成员自2014年9月18日起•74.工作,99%积极的回馈
从来没有在电路上有一个以上的调光器问题,也许他在一个房间的双向切换安排上建立了多个DIMEMER
回答2019年6月23日
布赖顿•成员于2019年4月12日起•15.工作,93%积极的回馈
嗨,你可以像你喜欢的一条电路一样多,我想到了DIY商店的这个家伙并没有完全完成他的电气训练:)
我一直在这样做!你可以继续安装尽可能多的调光者
回答2019年6月23日
调光器开关通常为250瓦,因此您可以用调光开关替换房屋中的每个灯开关,只要每个调光器开关都没有超过250瓦的负载
谢谢Jonathan agnew.
回答2019年6月23日
相关问题
- 1000瓦调光开关嗡嗡声和过热
我最近让我的房子重新连接,在休息室里,我有两套低压(24V)聚光灯。一路有12 x 50瓦特......
- 双调光器开关容量 - 每条交换机250W或总数?
嗨,请有一个关于双重调光开关的问题。在开关盒的内部,它表示250W Max ...
- 用调光开关替换3个块交换机中的一个
我想替换3个帮派交换机中的一个(如......
- 安装了两盏灯一个开关,一个不起作用
大家好,我在厨房的一个调光开关上有3个单独的LED筒灯。我想删除其中一个筒灯,......