问问商人
电
1000瓦调光开关嗡嗡作响,过热
我最近给我的房子重新布线,在休息室里我有两组低电压(24v)射灯。一个电路有12个50瓦的灯泡(600w),另一个电路有6个50瓦的灯泡(300w)。
我在买了一个2组1000瓦的调光开关后就这样设计了,这说明每组至少可以使用150瓦,最大可以使用1000瓦。
然而,当我们在两个开关上的大开关发出非常响亮的嗡嗡声(太多了),事实上,较小的负载300瓦开关发出更大的嗡嗡声,10分钟后,灯开始闪烁,一股燃烧的气味来自开关。
我一开始以为是开关有问题,供应商免费给我寄了一个替换品,但当我们换掉它时,它仍然有完全相同的问题。
楼上的所有其他电路都以同样的方式连接(每个灯都有变压器),但负载更低(最高300w),并且在标准调光器下都可以正常工作-有人能解释一下吗?我只是有一个便宜的1000瓦的调光器,因为它是从ebay上买的,还是有一个更大的潜在问题。
问题是现在房子都装修得差不多了,不容易再修一条电缆
任何帮助都将非常感激
来自MyBuilder电工的4个答案
最佳答案
牛顿·勒·威洛斯•2009年3月4日成为会员•144工作,100%积极的反馈
部分同意子结构,特别是当您提供600W低压负载时。
调光器与低压灯兼容吗?
调光器能控制的变压器数量有限制吗?
最后,变压器和调光器兼容吗?
你能不能把所有配件都转换成GU10?我发现电源电压比ELV的问题要少得多。
2012年3月4日
一个像样的1000w双调光器将是80英镑左右!所以我猜是廉价的进口调光器和或廉价的变压器一起不兼容?
市场上有两种类型的调光器,后缘和前缘。一种比另一种贵得多,而且效果更好。
2012年3月4日
确保灯的变压器是可调光的,如果没问题,那就买一个更好的调光器。应该是crabtree, MK或volex。
克里斯蒂安
回答2012年3月5日
相关问题
- Prowarm地暖。我注意到有一半的地板没有暖气!我刚刚测试了阻力,16米长的垫子没有任何阻力!!这是怎么发生的,为什么?
我在6mm保温板上安装了两块150W/m2的垫子(一个20米长,另一个16米长)。灵活的找平…
- 调光开关嗡嗡作响,闪烁不定
嗨,我的房子里有一个不可靠的调光器,它只有在最大功率下才能正常工作——任何轻微的向左转弯,灯……
- 智能调光开关如何接线
我以前的2组交换机有2个模块,分别是com, L1,L2。com中的1根红线,桥接到另一个com。1号黑线…
- 电灯开关嗡嗡作响,灯泡忽明忽暗
前几天,我们的旧卤素灯泡坏在了我们第二间卧室的顶灯上。因为他们不再卖了,我们买了LED灯泡,…