问这种
电
归纳工作,电路可以支持吗?
我想更换我的气体滚刀归纳工作。
众议院最近重新布线是现代。当前电风扇炉和气体控制滚刀大橙旁边墙上的开关。这也是fuseboard由一个开关控制。这是贴上“32”。
我注意到感应滚铣刀在13和32是可用的。13 wallplug通常有一个标准,但我读到减少权力意味着你必须分享权力有限多个戒指如果你使用一个或两个以上,因此,尽管这样做,它不是最好的。
所以,滚刀和烤箱可以在同一电路吗?如果滚刀32级,这意味着它需要整个电路本身,离开没有烤箱的能力?
从MyBuilder电工12个答案
最佳答案
是的,它可以在同一电路,你可以有15千瓦在国内形势6毫米电缆和32个amp mcb后应用的多样性。表A4在现场指导专业规则。一些可能会说,哦…你需要一个10毫米电缆,大的这个更大的。这样做负载,从来没有一个问题。
回答12日6月2019年
威勒尔,默西塞德郡•2008年9月17日以来的成员•232年工作,100%积极的反馈
感应滚刀需要提供自己的32个Amp供应通过双极隔离开关。
13安培感应滚铣刀只允许最多使用2环由于加载一次,所以我个人认为不理想。
希望这个有帮助。
史蒂夫
南卡罗莱纳州电
回答12日6月2019年
找出滚刀和烤箱的输出在千瓦的将识别标签,一个好的电工就可以计算出安培数需要单独或一起在一个隔离器
回答12日6月2019年
我需要检查这个与我们的电工,但我的理解是理想情况下它需要自己的电路,但通过你的估计标准使用被大多数人一样可以运行同样的电路问题会出现当你有烤箱,3/4立刻滚铣刀在使用中可能更多。
回答12日6月2019年
13安培感应滚铣刀有限性能相比更高的评级。回答你的问题的方法可能运行滚刀和烤箱的相同的电路,这通常是通过使用双灶连接单元。多样性可以应用烤箱和滚刀很可能吸引他们全部电流同时,或导致任何过载的重要时间。我们真正需要的是千瓦评级每个电器的设计条件。
表示,其往往倾向于运行一个单独的每个地方实际电路,这样删除所有怀疑,如果一个设备故障可以孤立发展离开其他可用做饭。它也更节能的电缆将能够运行冷却器。
回答12日6月2019年
感应滚刀和烤箱都可以继续32 amp烤箱电路没有任何修改。电路中有足够的能力,因为滚刀和烤箱不会画他们的最大负载在任何一个点。它被称为多样性。应该说在生产厂家的说明书,如何安装它。一些炊具指定45安培范围。你会没事的对现有的电路。
回答12日6月2019年
伦敦•自2018年12月3成员•3工作,100%积极的反馈
你可能需要另一个感应滚刀的电路连接。
通常可以使用环主要供应烤箱,这将比滚刀马克斯的需求较低,但一个感应滚刀肯定会需要自己的专用电路,有些甚至需要10毫米50电路,所以买之前先检查规范。
您可以使用现有的炊具电路供应滚刀,厨房和烤箱可以提供的环主要(max负载允许)所以可能离开没有连接一个新的电路。
雇用一个电工来做任何工作,因为他们可以检查最大需求&多样性之前安装的任何改变或增加。他们还可以建议买什么类型的滚刀。
得到两个引号,这样你就可以比较成本。
回答12日6月2019年
Broadstairs•2015年5月4日以来的成员•72年工作,100%积极的反馈
一般来说使用2千瓦电力的任何设备或更多强悍(13)应该有自己的专用电路。特别是设备(如感应滚铣刀已知使用其全部额定电流而锅在滚刀和是不明智的在使用其他电路。