问这种

新的消费单位

我们有一个古老的熔断器板类型,你必须更换电线。布线在众议院至少30至35岁。我们有一个电工在讨论它。他目视检查插头,插座等。他说我们可以更新到新的单位。他提到给保险丝盒看到当前设备等。我认为设备将在布线系统接任何严重的缺点,这需要更新之前在新的消费单位。我们自己的家,他说,他没有看到任何麻烦他不过,他没有做报告。

我闻到一种奇怪的,燃烧的气味有时我的伴侣没有气味,并说燃烧电线会可怕的塑料燃烧的气味。它闻起来像有人燃烧在他们的花园或烟囱但没有火灾我也容易过敏,这样可能会导致。

我们担心我们要更新当前的消费单位,由于旧的过时的和不能胜任当前法规他引用£550的工作,并说他会在这里一整天,以确保证书之前一切都是安全问题。

从MyBuilder电工7的答案

最佳答案

550听起来正确的价格。电工是任何漏电测试将显示是否一个新的RCD板可以安装。这一切听起来很好,最好fuseboard继续升级。

2019 - 06 - 10 - t09:50:02 + 01:00

回答2019年6月10日

一个新的消费者单位必须有一个完整的检查线路的房子。之前发现的任何错误需要固定电力证书。有一个设备叫电弧故障保护装置,可以安装到消费者单元检测电弧接地故障。电弧故障是听到“裂纹”插头或插座,通常和臭氧的气味。然而他们并不是强制性的,非常昂贵。也许更成本有效简单地检查所有的插座和开关性质,这应该作为发行证书的一部分。

2019 - 06 - 10 - t09:50:02 + 01:00

回答2019年6月10日

替换一个消费者单元电子安装测试后必须进行安装和所有电路供应和证书。因此一切覆盖测试必须满足当前法规。
如果他曾表示,他将这样做,那么他必须有信心通过这次考试,因此他能够安装证书问题。没有你的消费单位改变没有签字,通知当地议会通过一个管理机构(NIC,基质Napit等)。
我个人进行电气安装条件报告提供替换现有消费者的单位,所以我可以确定安装将满足当前规定,不会有意外或任何额外的工作需要可以讨论。一旦它取代了我也可以改变现有的测试与我进行更改和执行任何必要的测试可能会有所不同。

2019 - 06 - 10 - t10:25:01 + 01:00

回答2019年6月10日

我认为由于保险丝盒的年龄属性是由于一个重建地球在现有电线电缆可能会小,以满足新的规则
对于一个设备当前不疼这将如何帮助消息

2019 - 06 - 10 - t13:10:03 + 01:00

回答2019年6月10日

进程的一部分,安装一个新的消费单元包括测试的所有电路:a -接地的连续性
b -绝缘电阻——这将显示是否连接是安全的。
c:传入的供应
在任何情况下一个新的消费者单位是明智的,因为它是一个完整的重建的一部分。

2019 - 06 - 10 - t19:50:02 + 01:00

回答2019年6月10日

有时有隐藏的问题不会出现在视觉检查。电工将需要相信现有线路状况良好,因为现代消费单位将包含RCD保护每一个电路的房子(通常)。现有的安装可能功能,但这并不一定意味着它是安全的。测试往往能帮助我们找到这些错误和修复它们。我们不希望一个新的消费者单位安装,发现我们有妨害跳闸的RCD在哪里检测故障。修复后的第一个而不是消防。最好进行一个条件事先报告或至少一个时间表的测试结果。如果没有发现错误或没有错误补救工作完成后仍然那么消费者单位变化应该无痛与最低中断。
你需要一个电气安装证书和工作也应报告下P建筑法规的一部分,它通常会照顾你的电工。

2019 - 06 - 11 - t16:00:03 + 01:00

回答11日6月2019年

目视检查不能告诉你多少电缆应事先测试超过一定需要重新连接

2019 - 06 - 11 - t20:30:02 + 01:00

回答11日6月2019年

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价