问问商人
电
新的消费单元和新的淋浴器——电力不断中断
大约两个月前,我们有了一个新的淋浴器和一个新的消费单元-淋浴器是Triton Seville 8.5kW,消费单元是正泰NX3-8RCD。
我们已经有过两次停电的情况了。几个星期前,我的室友坐在那里看电视,突然停电了。每次他把开关重新弹起来,它都亮了一会儿,然后又跳了出来。这种情况持续了大约2个小时,然后它似乎又开始行动了,从那以后就没有摔倒过。在这种情况下,淋浴器在电力启动之前已经有大约4个小时没有使用了。当时我不在家,但他说当时他没有穿其他衣服。
今天晚上我一打开淋浴器,它就不响了。在前两种功率设置下都不会发生,但只要我把它调到最高设置,所有的东西都熄灭了。值得注意的是,之前安装的淋浴器也是8.5千瓦。
这是房子里所有的电都断了,而不是某一部分。
所以问题是:我对淋浴器或新的消费单元有问题吗?那么,最佳诉因是什么?在这个问题解决之前,淋浴器在较低的设置下使用是否安全?
lfcgirl85
2017 - 04 - 28 - t21:02:08 + 01:00
来自MyBuilder电工的2个答案
最佳答案
57786
2017 - 04 - 29 - t12:20:02 + 01:00
建议你找一个注册的电工,他有适当的测试设备和知识来使用它并发现故障。你是否获得了新的欺骗单元和淋浴的证书,并通知了建筑控制?安装它的人应该已经测试了所有的电路等,你为什么不联系他并纠正它?我希望我的客户都能这么做。他是否已登记参加part p计划?
回答2017年4月29日
就像
4
相关问题
- 新旧淋浴跳闸电
我们现在的淋浴已经有3年了,但是几天前我儿子洗澡时,它把地面绊倒了……
- 对电工提供适合新的消费者单位的意见?
我刚刚请了一位电工来我家,因为他担心淋浴器会触动断路器。这是一个…
- 电动淋浴器是每次淋浴后用户单元的跳闸断路器。
我有一台10.8千瓦的Mira Vie淋浴。在消费单元中有一个45A行程,在热压机上有一个RCD。淋浴效果很好,而且……
- 他新买了个淋浴,却老是出毛病
刚安装了一个新的淋浴器,几分钟后就会出现这种情况